账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 57534|回复: 53

建筑物内总等电位的做法?

  [复制链接]
发表于 2011-2-1 03:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天看了1份某设计院做的医院图纸,里面的 等电位接地系统图 大概是这样做的:
变配电室设置MEB,强、弱电井设置了通长的扁钢和LEB,在泵房、风机房、空调机房、卫生间等处(-1层到十几层)设置了LEB,
每层的LEB:1.与每层的楼层钢筋网相连。2.通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。

引用:
王老《低压电气装置的设计安装和检验》第二版
31页 由于建筑物内具有立柱钢筋、各种垂直的金属管道、电气回路的PE干线等多个垂直的等电位联接并联通路,没有必要在高层或多层建筑物的电缆竖井内专门设置一等电位联接干线。
33页 等电位联接系统不同于将电源和负载相联接的配电系统,总等电位联接和局部等电位联接之间也并非上下级送电和受电的关系。因此不要求用专线将总等电位的接地母排和局部等电位联接的端子板相连通,何况它们之间本是通过建筑物金属结构和管道而互相连通的。


1.强、弱电井设置的通长扁钢 可以看做垂直的等电位联接通路么?是否可以去掉?
2.每层的LEB通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。这里的BV-1X25PVC32FC可以看做等电位联接干线么?是否可以去掉?
3.强、弱电井设置的通长扁钢与基础相连,可以看做PE线的重复接地么?
1.jpg 2.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-2-1 19:24:21 | 显示全部楼层
我得意见:

1.强、弱电井设置的通长扁钢 可以看做垂直的等电位联接通路么?是否可以去掉?

不能去掉,有规范要求做接地干线。。。。。可以看做垂直的等电位联结通路。。。

2.每层的LEB通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。这里的BV-1X25PVC32FC可以看做等电位联接干线么?是否可以去掉?

是干线。。。可以去掉,局部等电位联结可以悬空。。。。不过不去掉更好。。。。

3.强、弱电井设置的通长扁钢与基础相连,可以看做PE线的重复接地么?

可以做接地干线,所以可以是重复接地。。。。。

我的说法没有把等电位联结干线和接地干线分开来说,有些混淆,有想分清楚的就进来分清楚给大家看看。。。

不想分清楚的,就做一根,不管它是等电位联结干线还是接地干线,设计上都没错。。。。
     
发表于 2011-2-1 19:57:53 | 显示全部楼层
1可以去掉,利用建筑内竖向钢筋即可。但弱电管井内的设备工作接地都是用BVR的软线
2卫生间内做局部等电位不需要接地,只和地板联就可以了,老生常谈,不多谈了

3 管井内的扁钢,是等电位连接,和PE无关
 楼主| 发表于 2011-2-1 20:24:18 | 显示全部楼层



    弱电管井内的设备工作接地都是用BVR的软线
弱电井内的等电位联接为什么要用软线?容易弯曲么?

整个楼的PE线,还是应该从变配电室引来吧。变压器中性点--PEN--低压柜--分出PE和N--PE和N引到每层的配电箱内--负载。

冷版主说的利用强电井内垂直的通长扁钢作为PE干线应该不太好吧?在强电井内敷设垂直的通长扁钢,应该是作为等电位干线,但这条干线其实可以去掉的,是吧?
     
发表于 2011-2-1 23:40:59 | 显示全部楼层
竖井内一定要做接地干线,通长。。。。。这是规范要求。。。。。

我没有把等电位联结和接地分开来表述。。。。。。。

二者不是一回事,可是做得时候可以一起通用。。。。。不知道我这么说,会不会引起分歧了。。。。
     
发表于 2011-2-10 20:22:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-2-10 21:04 编辑

1.强、弱电井设置的通长扁钢 可以看做垂直的等电位联接通路么?是否可以去掉?
-可以看做垂直的等电位联接;如果你认为自然钢筋能满足等电位连接的电气通路要求,就可以去掉。我一般把它看成接地干线--即接地极的延伸。
2.每层的LEB通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。这里的BV-1X25PVC32FC可以看做等电位联接干线么?是否可以去掉?
-可以看做等电位联接线。这种做法比较差,也没有必要。
3.强、弱电井设置的通长扁钢与基础相连,可以看做PE线的重复接地么?
--接地干线。
 楼主| 发表于 2011-2-10 20:29:48 | 显示全部楼层
1.强、弱电井设置的通长扁钢 可以看做垂直的等电位联接通路么?是否可以去掉?
-可以看做垂直的等电位联接 ...
cqzrm 发表于 2011-2-10 20:22



    强弱电井内的通长扁钢 看成是接地干线的话,那每层设备的接地线PE,你们是从那引的?是从这个接地干线引的?还是从变配电室低压柜中的PE母排引的?
     
发表于 2011-2-10 20:54:48 | 显示全部楼层
强弱电井内的通长扁钢 看成是接地干线,指的是:

是等电位联结用的接地干线;
非PE保护接地用的接地干线。

《等电位联结安装》02D501-2中电气竖井内的“PE接地干线”属于笔误。
     
发表于 2011-2-10 21:03:34 | 显示全部楼层
如果变配电室引出的所有回路都带PE线,那么接地干线可以不设。但是,设上还是好处诸多。
1.PE干线裸露导体,可以随时接地;
2.线径足以承受所有的预期故障电流;
3.方便在楼层配电间实施集中接地、等电位连接;
4.可靠性比较好。
     
发表于 2011-2-10 21:09:53 | 显示全部楼层
强弱电井内的通长扁钢 看成是接地干线,指的是:

是等电位联结用的接地干线;
非PE保护接地用的接地干线 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-10 20:54



   
我和李总的观点不一样。我认为就是“保护接地用的接地干线”。
“等电位联结用的接地干线”--这个说法不能接受。
     
发表于 2011-2-10 21:12:38 | 显示全部楼层
“保护接地用的接地干线”得紧贴相导体敷设。
     
发表于 2011-2-10 21:13:39 | 显示全部楼层
《民规》JGJ16-2008已经有规定了,是正确的规定。
 楼主| 发表于 2011-2-10 21:44:46 | 显示全部楼层
回复 12# 尺短寸长


    8.12.10 竖井内应敷有接地干线和接地端子。

指的是这条么? 接地端子是LEB局部等电位端子?接地干线指的是通长的扁钢,还是明敷的一圈扁钢?
     
发表于 2011-2-10 22:04:19 | 显示全部楼层
民规
12.5.6水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。
3电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。
4高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。

从上面的条文可以得到几个结论:
1.配电井的垂直扁钢首先是接地干线,因为它“应”满足12.5.6 2  1)2)两款要求之一。等电位连接线不需要满足这两条。
2.配电井的垂直扁钢可以兼做等电位联结干线,只是有这样的功能。记得王老说过,总等电位连接和楼层等电位连接不是像配电系统那样上下级的关系,而且也不是每层和楼层等电位连接箱连(应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结),就是说,没有这个竖向的等电位连接也行,没什么问题。楼层等电位连接只是楼层局部区域的等电位,局部区域的电位均衡,没必要一定和等电位连接箱连。
我还是坚持,“等电位连接用的PE干线”这句话有问题。我认为,它就是保护接地用的接地干线。按等电位连接线的定义是“只传导电位”,“没有故障电流”,“和PE线并联”等等(参见王老《电气装置安装和检验》P186)。而按“满足12.5.6 2  1)2)两款要求之一”,故障电流还不小呢。到目前为止,只听说有PEN线,没听说有“PE等电位连接线”或“等电位连接PE线”的术语。我觉得民规的说法值得商榷。
这个问题以前考虑过,所以多说一些,如果理解有问题,请大家指正。
     
发表于 2011-2-10 22:14:38 | 显示全部楼层
不是这条。

《民规》JGJ16-2008

12.2 低压配电系统的接地形式和基本要求

4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。


电气竖井内的接地干线,一般难以满足自始至终随配电干线同路径敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 21:38 , Processed in 0.074286 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表