楼主: 枫叶

扶梯上下口防火卷帘。

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:24:01 | 显示全部楼层
前两天不能上网,冷版,尺短版,我说的是自动扶梯,是我没有表达清楚,不好意思,以后注意。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:27:39 | 显示全部楼层
自动扶梯建筑定性不能做为疏散通道,可是当地消防就是要求两步落地。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:28:42 | 显示全部楼层
顺便问下,防火卷帘两侧是否必须设置专用的探测器组,如果感烟就利用防火卷帘附近的探测器不也一样吗?
     
发表于 2011-2-21 13:40:23 | 显示全部楼层
规范上没说,但是实际上有个距离要求,一般距防火卷帘0.5米以内,附近的探测器有的距离过远
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 13:49:44 | 显示全部楼层
这个我也是听消防的说过,我在民用建筑电气设计手册上找到过距离宜为1.5~2m内,但我不明白为什么附近的探测器为什么不行,还有民用建筑电气设计手册上有探测器距离风扇的要求,而规范却没有提出,是不是就不用执行?我看有的小开间办公室,内设风扇,且感烟设在了风扇旁。不知道该怎么把握。
     
发表于 2011-2-21 18:22:27 | 显示全部楼层



按消防队意见。。。。。。别跟人较劲。。。。

防火卷帘两侧是否必须设置专用的探测器组 ————用组是对的。。。。。

也不用专用了,按防护面积布置了感烟的,再加些感温的就可以了。。。
     
发表于 2011-2-21 18:25:59 | 显示全部楼层
有探测器距离风扇的要求 ————规范上要求的是距离出风口和入风口的距离。。。。

没有要求风扇的距离。。。。。。。风扇面是排风的,风扇背是吸风的。。。。。

感烟设在了风扇旁 ———— 按我上面说的道理,我认为在风扇的顶上是不是比较好。。。。。

《民用建筑电气设计手册》上怎么说,间隔0.5米还是1米。。。。。
     
发表于 2011-2-21 20:00:10 | 显示全部楼层
。。。我说的是自动扶梯。。。。。。枫叶 发表于 2011-2-21 10:24


尺短猜对了。。。。。。

嗯嗯,冷版,会了么。。。。。。会了就来点。。。。{:50:} {:50:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 多给点。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-22 00:44:56 | 显示全部楼层
自动扶梯建筑定性不能做为疏散通道,可是当地消防就是要求两步落地。
枫叶 发表于 2011-2-21 10:27


两步降也没什么,有些消防同仁表示自动扶梯一圈直接降会困住人的,不是每个人都知道有按钮可以控制滴...

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 有见地。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-22 00:49:01 | 显示全部楼层
顺便问下,防火卷帘两侧是否必须设置专用的探测器组,如果感烟就利用防火卷帘附近的探测器不也一样吗?
枫叶 发表于 2011-2-21 10:28


原则上说编码探测器并在软件设置好了,也无不可。规范要求专用,有道理,有必要。很多时候附近的探测器与本防火分区探测器编码一样,无法判断是否为卷帘附近。不能本防火分区某一个地方报警,就把卷帘联动了!
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 10:58:54 | 显示全部楼层
不能本防火分区某一个地方报警,就把卷帘联动了!??
得起大火了才隔开啊
发表于 2011-2-22 18:32:42 | 显示全部楼层
不能本防火分区某一个地方报警,就把卷帘联动了!??
得起大火了才隔开啊
枫叶 发表于 2011-2-22 10:58


火起多大咱哥们不知道,不过卷帘一是用消控室集中控制,二是用本身两侧的探测器组就地控制。不管哪种,就自动控制而言,它检测的是卷帘专用的探测器,肯定不是本防火分区某一个地方报警就把卷帘动作了!{:lol:}
     
发表于 2011-2-22 18:42:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-2-22 19:16 编辑

回复 14# 尺短寸长


    消防部门和审图也是有一定道理的,自动扶梯周围防火卷帘如果一步降落到位,那自动扶梯上的人就可能被围困在防火卷帘里的,有没有这个可能?火灾时,大多不懂消防常识的人还是会挤向自动扶梯逃生的,尤其在商场
个人观点:
如果自动扶梯四周都有防火卷帘,则上下至少有一面防火卷帘应该认为是疏散通道上的(自动扶梯上的人向疏散楼梯疏散的通道),分二次降落。
如果自动扶梯只有三面有防火卷帘,即自动扶梯防火分区划入某一楼层,则防火卷帘为防火分隔用,应一次下降到位。
     
发表于 2011-2-22 18:55:59 | 显示全部楼层
不能本防火分区某一个地方报警,就把卷帘联动了!??
得起大火了才隔开啊
枫叶 发表于 2011-2-22 10:58


规范要求专用,———— 没有规范要求专用吧。。。。。。

不能本防火分区某一个地方报警,就把卷帘联动了!??———— 这么想就不合适了。。。

我是这么想的:

1、火到卷帘附近的时候,触发卷帘动作,分隔防火分区。。。。。

2、火未到卷帘附近,卷帘不降落,便于疏散。。。。。

3、利用卷帘附近的烟感,加上专门为卷帘联动的温感,形成动作信号组,联动卷帘。。。。。

这么说能接受吗。。。。。
发表于 2011-2-22 19:00:27 | 显示全部楼层
民规13.4.5 电动防火卷帘、电动防火门的联动控制设计,应符合下列规定:
1 电动防火卷帘应由电动防火卷帘控制器控制其工作状态,并应符合下列要求:
1)疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧,宜设置专用的感烟及感温探测器组、警报装置及手动控制按钮,并应有防误操作措施;

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 见了见了。。。。

查看全部评分