扶梯上下口防火卷帘。

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:57:06 | 显示全部楼层
“宜”字太害人了
     
发表于 2011-2-23 11:03:09 | 显示全部楼层
宜就是能设就要设,除非特殊情况不能设的可以采取别的方法
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 11:26:21 | 显示全部楼层
那以后还对待成和应一样吧,我们这里好多都是宜的东西都不管的
     
发表于 2011-2-23 20:31:06 | 显示全部楼层
“宜”也做。。。。。。。。

做了有意见再说。。。。。取消就是一句话,难道以后增加吗。。。。。

何况规范这么编制,自然有规范的道理。。。。

执行规范对设计人员来说就是天职了。。。。。
     
发表于 2011-2-23 20:49:33 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长
如果自动扶梯四周都有防火卷帘,则上下至少有一面防火卷帘应该认为是疏散通道上的(自动扶梯上的人向疏散楼梯疏散的通道),分二次降落。
sgf2002 发表于 2011-2-22 18:42


GB 50016-2006《建规》第5.3.6条(强制性条文)规定:

自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施。
     
发表于 2011-2-23 20:54:39 | 显示全部楼层
若三层着火,此层面自动扶梯四周的防火卷帘一步下降到底,在自动扶梯上和被围在其内的

人员可上到四层(或下到二层)脱困。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 一种方法。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-24 09:03:10 | 显示全部楼层
回复 36# 尺短寸长


    尺短,您说的只是最常见的一种情况,自动扶梯只有三面有防火卷帘。
有很多情况下,自动扶梯处于挑空处,每层四面均设置防火卷帘(形成独立防火分区),这种情况下某一面需要分两次降落
发表于 2011-2-24 10:36:56 | 显示全部楼层
回复 2# 冷若冰


请教:不是自动扶梯的扶梯可以做疏散通道么?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 问得好!答:不一定。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-24 10:50:16 | 显示全部楼层
不是自动扶梯的 扶梯 ———— 可以做疏散通道,这个详细可以问问建筑专业的。。。。。

属于专业配合的一部分。。。。多了解了解也是好的。。。。。。。

疏散通道很多:室外楼梯、封闭楼梯间、楼梯间。等等,我也知道不全。。。。。

就算是自动扶梯,也可以疏散,不作为疏散通道而已。。。。
     
发表于 2011-2-24 19:41:05 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长
尺短,您说的只是最常见的一种情况,自动扶梯只有三面有防火卷帘。
有很多情况下,自动扶梯处于挑空处,每层四面均设置防火卷帘(形成独立防火分区),这种情况下某一面需要分两次降落sgf2002 发表于 2011-2-24 09:03


每层四面均设置防火卷帘(形成独立防火分区),这种情况下一般也是一次降落。
     
发表于 2011-2-24 19:43:00 | 显示全部楼层
1、关键:首层设不设防火卷帘?

2、落实:需要询问建筑专业。
     
发表于 2011-2-24 19:52:01 | 显示全部楼层
回复 40# 尺短寸长

我还是没说清楚,一般商场自动扶梯和楼梯不一样,下来后要绕到另一头才能往下跑的,一旦防火卷帘落下,是没办法绕到另一头跑下去的

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 俺没进过城

查看全部评分

     
发表于 2011-2-24 19:59:59 | 显示全部楼层
1、商场自动扶梯一般是一上一下,所以没问题(继续上、下才会绕到另一头);

2、也有仅单朝上(或下)的,同样无问题:FAS会联动“切非”——人也能朝上(或下)逃生。
     
发表于 2011-2-25 10:39:21 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

我还是没说清楚,一般商场自动扶梯和楼梯不一样,下来后要绕到另一头才能往下跑的,一旦 ...
sgf2002 发表于 2011-2-24 19:52



哦,你担心的这个问题是这样的:

就算是自动扶梯,也有一个休息平台的。。。。。卷帘的设置是把这个休息平台包括在里面的。。。。

卷帘的设置:两边需要顺着柱子下落,上面顶着梁封闭。。。。。。。。

对于被卷帘分隔开的空间而言,属于一个防火分区。。。也要有出口通室外,而不是一个封闭的空间。

所以尺短说的:首层设不设,问建筑。。。。。。

是要看这个卷帘圈的防火分区面积加上首层的面积,会不会超过一个防火分区的最大面积。。。。
     
发表于 2011-2-25 10:43:47 | 显示全部楼层
1、关键:首层设不设防火卷帘?———— 对了,可以不设了。。。。。

扶梯下来以后必须通过首层的安全出口逃生,所以这个防火分区面积应该算在首层的那部分。。。。。

如果超出了,在首层另外分隔防火分区,而不是分隔卷帘圈起的这部分。。。。

要不,这部分没法逃生了。。。

都是建筑防火的问题了。。。。。。聊聊而已,关键还是看建筑专业的防火分区设置。。。。