变频生活水泵可归到消防设备

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-19 22:48:27 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,楼上的话有道理。。。。。。
     
发表于 2011-5-20 11:06:12 | 显示全部楼层
值得思考。生活水泵不是消防设备是肯定的,我考虑生活泵断电在消防队到来之后,可以在消防控制室内切除。
     
发表于 2011-5-20 15:42:38 | 显示全部楼层
来自消防队的说法:消火栓是消防队用的,反正一般人很少会用(物管应该会,我看见过他们用消火栓的水冲地)。在火灾前期,消防队未到的情况下,留点生活水给大家自救倒也不是坏事。
     
发表于 2011-5-20 17:50:36 | 显示全部楼层
{:tongue:}回复 1# 入门者


  大佬们,折中一下行不行?
定个切除时间怎么样?火灾初期不要切 ,火势严重时再切怎么样?

个人认为可以不切,但线路需用耐火。
     
发表于 2011-5-20 19:48:18 | 显示全部楼层
唉,大家是不是在为难电脑啊。。。。。。

切不切的,消防中心里自动控制的是电脑啊。。。。。。哪能这么智能化。。。。。
发表于 2011-5-22 16:54:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-22 16:56:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-22 19:04:09 | 显示全部楼层
老诚实在。。。。。

不知道又从哪转来的。。。。。
发表于 2011-5-23 12:28:20 | 显示全部楼层
论点:变频生活水泵可归到消防设备。
论据:变频生活水泵是提供火灾时自救用水的唯一途径;
论证:。。。
楼主论点和论据都是正确的,论证很无力。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 是个看门道的人

查看全部评分

发表于 2011-5-23 12:36:53 | 显示全部楼层
不为理论而争论,只为解决实际问题而思考。经过了解,提出以下个人建议:
1、建议给排水专业不要采用变频生活水泵独立供水系统,采用变频水泵+水箱联合供水系统;此时可以规避停泵即停水的问题。
2、若不能做到第一点建议,请采用从系统取得第二独立回路电源的供电方式给生活水泵供电,此时,电源容量允许不切断生活水泵电源,仍能保证消防负荷的供电。
3、若1、2点建议都不能实现,这时候,此设计必为败笔,故产生本帖所带来的争议问题。
发表于 2011-5-23 16:16:54 | 显示全部楼层
回复 1# 入门者
消防设计的有关规范,是国家规程。不是你的想法所能去解释的