关于万科中心的施工图审查意见

   火... [复制链接]
发表于 2012-5-19 18:37:34 | 显示全部楼层
作为一名挂名审图师,感谢大鼻山的无私奉献和勇敢牺牲。作为一名刚进坛子的新人,感谢诚版不同的声音。作为一名在职电气设计师在实践中也痛感各地审图公司的水平差异,地方越小提的意见就越令人发指。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎参与探讨!

查看全部评分

发表于 2012-6-5 17:47:28 | 显示全部楼层
地方越小提的意见就越令人发指。
说的太对了,关健有的地方审查也是垄断,全市只有一家,在市建委底下。不得不送去给他审。没办法,有的审查师把面子看得太重了,沟通几回不成。只好把自己当傻瓜,审查说什么就改什么给他,不是没原则实在是太累了。什么时审查师也考执业资格证就好了。
发表于 2012-6-6 10:13:39 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    请教一下大鼻山:热稳定校验是否取0.2s?联络开关怎么选及整定?谢谢!
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 08:37:15 | 显示全部楼层
关于变压器IP20或IP30的问题,我大约在2010年或2009年给规范编制组写了一信。请他们在新规范修订时,予以明确。
     
发表于 2012-7-31 17:49:30 | 显示全部楼层
1、变电所内,变压器中性线(为载流导体)单独连至MEB时,其保护管不得采用金属管。
没看图,不知道接地方式,变压器中性线应为PEN线,按IEC应在配电柜内单点接地(一般设置在联络柜内)

2、根据《供配电系统设计规范》第3.0.2条及其条文解释,自备发电机组自启动信号应由各变压器低压侧主开关(断路器)的辅助接点发出。
应急电源与正常电源之间应采取可靠措施防止并列运行。如果正常电源与发电机电源末端互投,就是防止并列运行的可靠措施了,其实发电机启动不启动关系不大。个人认为条文里的举例是针对没有互投的情况。

3、根据《供配电系统设计规范》GB50052-95第6.0.4条规定,环链回路多用于次要设备的配电,其设备总数不宜超过5台,总容量不宜超过10kW。而设计图纸中个别消防配电的链接回路不符合此条。
有时候链接与干式供电分不清,个人认为干式“链接”设备以10台以下为宜.看具体情况。

6、根据公安部“公消[2007]226号”(2007-06-20颁布)规定,本工程变配电室应属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
应由设备审图提出
发表于 2012-10-15 13:57:14 | 显示全部楼层
变配电室应属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。

这个该是常识吧
     
发表于 2012-11-10 15:31:39 | 显示全部楼层
我看审图意见都是对的。
     
发表于 2012-11-11 09:49:52 | 显示全部楼层
学习了很好说的
发表于 2012-12-10 11:24:34 | 显示全部楼层
回复 91# print1985


    是啊 电气设了探测器但是给排没有做  这不是坑爹吗
     
发表于 2013-2-5 16:23:48 | 显示全部楼层
学习了,不错
     
发表于 2013-7-19 17:17:35 | 显示全部楼层
期待 设计图纸呀!
     
发表于 2013-9-16 17:34:06 | 显示全部楼层



   
我也这么认为,并网是个大问题。
     
发表于 2013-12-26 22:48:08 | 显示全部楼层
若采用标准的断路器脱扣器代号,不必另加文字说明,否则,还是说明白为好。
有些地区的消防部门专门发文规定,高规中重要设备的房间包括变配点所,应设气体灭火装置。
     
发表于 2014-7-10 19:45:22 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
学习了
发表于 2014-7-11 18:36:36 | 显示全部楼层
Steven Holl的作品啊