官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
总体还是很中肯和必要的,不过例如三.1,2,3,11,12等纯属扯淡,尤其三.1完全是搞笑 wurenhecai 发表于 2011-5-20 22:02 登录/注册后可看大图
宽大空间的感烟(或感温)探测器,可否采用子母型,一个母座可带10个子座,母座有地址编码。lhchen 发表于 2011-5-21 12:23 登录/注册后可看大图
回复 大鼻山 国内大陆的图纸哪个不表厂家型号?哪个能找出来不标厂家编号的?如果你设计出图,估 ... wurenhecai 发表于 2011-5-20 22:03 登录/注册后可看大图
关于三、5条,太阳能发电并网,确实是从太阳能发电柜(厂家配套供应)直接用电缆接至变压器低压母线的出线断路器上,由太阳能发电柜检测变压器母线电压波形及太阳能发电状况,自动并网。yueyue 发表于 2011-5-20 23:42 登录/注册后可看大图
总共300多张图,就这几个不痛不痒的审图意见。。。 cqzrm 发表于 2011-5-21 09:12 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
4、参照《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.1.3条之规定,当变压器与低压屏紧贴安装时,变压器IP等级不应低于IP3X。设计中的IP20不合此规定。 GB50053-94第4.1.3条是楼主说的意思吗?IP3X是对高低压配电装置的要求,早期已有专门的文章说明这个问题了。 “第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。 注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。” cqzrm 发表于 2011-5-21 08:53 登录/注册后可看大图
这个只是你个人的理解;当然,我所提审查意见,也只是我个人的理解。 之所以大家出现不同理解,根源就是 ... 大鼻山 发表于 2011-5-22 10:15 登录/注册后可看大图
我所提,正是此意。并非100%都要求非编码探测器 大鼻山 发表于 2011-5-22 09:50 登录/注册后可看大图
这个只是你个人的理解;当然,我所提审查意见,也只是我个人的理解。 之所以大家出现不同理解,根源就是 ... 大鼻山 发表于 2011-5-22 14:15 登录/注册后可看大图
一 仔细看看第4.1.3条 “不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具 ... cqzrm 发表于 2011-5-22 20:22 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-5-25 06:20 , Processed in 0.084214 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.