对 消防负荷 与 非消防负荷 谁大,就采用谁,这种做法的疑惑?

[复制链接]
发表于 2011-5-23 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
08民规:    
3  条文强调了在高层建筑中容易造成混乱带来严重后果的电梯、非消防电源断电和警报等,在火灾初期时的统一管理问题。条文规定的中心思想,主要是不能一遇初期火灾或报火警时,就立即自动将电梯降落和自动切断非消防电源或电梯电源等。如不慎重可能会带来整个大楼的秩序混乱,因此各种非消防电源和电梯降落等只能通过消防控制室根据具体情况通过遥控来实现。
    对一些外接火警警报器(火警铃或火警电子音响警报装置等),不能通过火灾报警控制器输出触点或火警手动报警按钮自动开放,而应由消防控制室集中控制。

火规:
为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。

根据上面的意思,着火时,切非不是全自动,也不是通通切。

08民规:
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。

对3.5.3 第一条中 “火灾时未切除的非消防设备的计算负荷” 怎么判断?

问题:
1.对于1个建筑物,着火时,这个“火灾时未切除的非消防设备的计算负荷” 怎么计算?
  1个有好几个单元的住宅楼,设置几个总箱(分配电室)的这种做法,动力和备用配电箱会出现消防设备的计算负荷大的情况。
2.对于1个建筑群(例如1个大的小区),着火时,这个“火灾时未切除的非消防设备的计算负荷” 怎么计算?
发表于 2011-5-23 22:47:25 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe


    1,这个时候消防负荷大的时候,那就只算消防负荷了!
   2,呵呵,,这个消防火灾的时候,不用的负荷就不入计算之中了!
发表于 2011-5-24 09:38:40 | 显示全部楼层
这个问题提的很好。请楼下解答。
     
发表于 2012-11-2 17:11:51 | 显示全部楼层
关于这个问题   恳请论坛的各位老大讲一讲实际当中是如何计算的(各种情况下)
     
发表于 2012-11-2 17:26:39 | 显示全部楼层
这个问题涉及面较广,各种情况细分之后计算也很多样,如能将这个问题论述清楚,只要稍加整理就可以成文的。
论坛这种一帖一帖的形式对于详细解答这个问题比较困难,个人认为搜索有关负荷计算方面的论文结合《手册》、规范一起通读,对于理解这个问题会更适合。