四、最小长度的问题。 这种计算是毫无意义的。长度2.0米与长度100米的电缆是在不同的敷设环境中的两根电缆,完全无法采用统一的公式进行计算,更无法进行比较。 治学以诚 发表于 2011-7-4 14:56 登录/注册后可看大图
五、一个周波或半个周波最大电流的计算根本就不是这样算来的。这样算,是纸上谈兵。想象的。臆造的理论。 治学以诚 发表于 2011-7-4 15:00 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
查看全部评分
四、 配电电缆长度是客观确定值,测量求得。把长度作为已知量去导求截面。 把截面作为已知量,求长度,本身就没有意义。治学以诚 发表于 2011-7-5 22:49 登录/注册后可看大图
假设某照明配电箱距离变电所(1000KVA变压器供电)低压屏20米,照明箱进线电缆拟选为VV-5X4,低压屏至该照明箱开关为25A,短路瞬时脱扣。请问这种电缆选型满足热稳定吗?大鼻山 发表于 2011-7-6 08:41 登录/注册后可看大图
文章没有分清楚,线路实际短路电流与电缆允许通过的电流。 治学以诚 发表于 2011-7-5 22:56 登录/注册后可看大图
相同的计算规则,要求电缆相同的外部条件。即同为足够长,或足够短。一长一短不能使用同一个计算规则。 治学以诚 发表于 2011-7-5 22:52 登录/注册后可看大图