楼主: 大鼻山

2011年06期<低压电缆热稳定校验探讨>欢迎研讨

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-7-10 23:14:52 | 显示全部楼层
本文的灵感应来自坛子的讨论。。。。。。。赞一个。。。。。

只是没有把“冷若冰”给挂进文章,可惜可惜。。。。。。

如果老诚把这个“热稳定最小长度”的数学模型建立了,千万不要忘记把这篇文章给引用了。。。。。。

当然,把“冷若冰”给挂进文章里就更好了。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-7-11 08:14:00 | 显示全部楼层

老兄,如果没有数学模型,我就不可能提交那些表格的哟。
其实,数学模型就是拙文中的公式(1)~(3)啊,包括其注释中的数个小公式;至于说计算程序,我是用EXCEL编制的,但无法在文章中显示。
发表于 2011-7-11 08:46:26 | 显示全部楼层
“热稳定最小长度”的计算 ———— 从论文的角度来评价,这是本文的亮点。。。。。。
上向明了冷兄,这回也瞎说了。

看0.02秒表格。在这一时间上,要求,线路的短路电流,小于电缆容许电流。以此思路算得电缆最小长度。根据作者的理论。这一条满足了,电路就安全了。作者认为,断路器和熔断器保护是不可靠的,他们动作与不动作,无关紧要。只要满足表格就是安全的线路了。

35平方,表4中4m,表6中,是35m。
说明,如果0.02秒时间内不能及时切断,就必须把电缆做成弹簧,还得做个大的机械,时刻监测电流与时间,一旦发生这种情况,就得立即马上拉长电缆。荒谬的理论,本不需要做过多的讨论。
这篇文章完全是瞎扯而已。
     
发表于 2011-7-11 09:26:37 | 显示全部楼层
所有这些都是基于保护元件可靠动作的基础上吧,0.02秒就是可靠的动作时间,如不能及时动作,就
发表于 2011-7-11 09:48:37 | 显示全部楼层
0.02秒是什么?一个周波。这是分断能力指标中包含的时间参数。
发表于 2011-7-11 09:49:56 | 显示全部楼层
一个破微断,就给他这点时间,太高看微断了。
     
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:57:28 | 显示全部楼层
一篇文章逼疯一个人。没必要

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 别。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-11 11:18:35 | 显示全部楼层
一篇文章逼疯一个人。没必要
大鼻山 发表于 2011-7-11 10:57


逼疯?

看看 《建党伟业》里面北大的辩堂,辩论对事不对人,那么重要的困难的问题都没把人逼疯。。。

我们这些小问题,能有啥事?

讨论的时候就事论事,各抒己见,没有问题的。

一时之错又如何?没有经过不断的试错,怎能找到正确的答案?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 连长。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-11 11:35:20 | 显示全部楼层
欢迎。。。交流、批评、指正。。。却“一篇文章逼疯一个人。。。”,不会吧?
     
发表于 2011-7-11 18:58:44 | 显示全部楼层
数学模型就是拙文中的公式(1)~(3)啊 ———— 不会吧,我居然没有看看清楚。。。。。

大鼻山,这个数学模型是你整出来的吗。。。。。。。好像不是我说的那种模型。。。。。。

上向明了冷兄,这回也瞎说了。———— 老诚,我真没瞎说。。。。。。你得好好看看这篇文章。。。。。。

大鼻山和老诚在这方面都有过研究。。。。。。。。

老诚那篇给退回来又在这上传的文章我看了:太深奥。。。。。。。。
     
发表于 2011-7-11 19:01:12 | 显示全部楼层
0.02秒是什么?一个周波。这是分断能力指标中包含的时间参数。
治学以诚 发表于 2011-7-11 09:48



老诚,那你说说,这个0.02秒是什么。。。。。。

不按这个参数,应该按哪个参数。。。。。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-7-11 20:16:36 | 显示全部楼层
不是我自己要疯,也不是我要人家疯,而是有人想自己疯……
     
发表于 2011-7-12 09:06:48 | 显示全部楼层
表面看是没有长度的影子,但是I值呢?难道I值不受线路阻抗的影响?而线路阻抗能不受线路长度的影响?从而 ...
大鼻山 发表于 2011-7-6 05:41


对头。
     
发表于 2011-7-12 09:10:54 | 显示全部楼层


似乎从限流断路器的动作原理也可以反推这个图片的讲解。
     
发表于 2011-7-12 09:15:21 | 显示全部楼层
现实就是如此无情。
因为此前大家很多时候都稀里糊涂,也没多少人去计算和追究这些东西,所以电缆选大、 ...
大鼻山 发表于 2011-7-6 12:07


电缆的热稳定校验确实为多数人忽视。