消防应急照明专题帖子汇总
保护电器的动作时间我们只能知道小于0.2s。 最小是多少呢?慢动型的,全分闸时间是0.12秒,也有快的,最快的是0.08秒,加上二次装置的反应时间一般也离0.2秒不远了。 因此,配电工程应选0.2秒表格。 50平方电缆,在1600变配电所引出,依照文章小于30米或40米就免谈了。 这个表格不知再大的变压器是否适用。 比如,高压电网的变压器,动不动就几MVA,几十MVA。那电缆应该多长才行呢? 作者能谈谈,这套理论适用不适用高压系统呢?比如110/10这样的系统,10KV侧是通过电缆引出的。治学以诚 发表于 2011-7-14 16:07 登录/注册后可看大图
10层楼以下的电缆别想有小电缆。这可能吗? 治学以诚 发表于 2011-7-14 19:42 登录/注册后可看大图
拙文的核心观点建立在两条基本前提之上: 一、短路校验点选在电缆非首端的第一个接头处; 二、5s>t>0.1 ... 大鼻山 发表于 2011-7-12 09:37 登录/注册后可看大图
2006第四期杨先生的配电系统中小于35平方的 治学以诚 发表于 2011-7-14 19:41 登录/注册后可看大图