利用公式(1)时,不可能同时还会利用公式(2);反之亦然。 保护电器的动作时间只有一个,它不可能既是0. ... 大鼻山 发表于 2011-7-14 14:44 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
我的意思是0.2S也包括了0.02S---0.2S时要经过0.02S吧,但0.2S的各项数值比0.02S的小 simbar 发表于 2011-7-15 10:42 登录/注册后可看大图
作者写文章之前,没有反复思考一下,文章理论与实践的融合问题。工程中用不起这篇文章理论的。作者自己也不会用的,除非作者不画图,只审图,画图应当知道没法用文章指导实践的。治学以诚 发表于 2011-7-15 10:16 登录/注册后可看大图
断路器瞬动是电磁操动。 断路器有分断起弧,灭弧,断开的过程。 治学以诚 发表于 2011-7-14 19:38 登录/注册后可看大图
由于制造技术问题,不大于0.2秒的同时也不能小于0.12秒。 治学以诚 发表于 2011-7-15 11:30 登录/注册后可看大图
图片DZ-20低压断路器设计制造标准。 在国内除非你买限流的产器能在3-5毫秒内动作(1/4周波)。你的0.02秒是20毫秒,一个周波已经不是限流了,线路电流已经经历了峰值了。不算限流了。 否则你买的低压断路器,都是在1.4倍整定瞬时值时不大于0.2秒动作。由于制造技术问题,不大于0.2秒的同时也不能小于0.12秒。 因此不限流时,短路校验时间应是0.2秒。 电磁操动断路器,从互感器到电磁铁构成二次断路器的二次回路。 治学以诚 发表于 2011-7-15 11:30 登录/注册后可看大图
你的依据就麻烦你自己找了。 《手册》第三版P585:采用断路器保护时,……,1)瞬时脱扣器的全分断时间(包括灭弧时间)极短,一般为10-20ms(即0.01s~0.02s)。 大鼻山 发表于 2011-7-15 12:52 登录/注册后可看大图
中国是不是都是设计院在搞这些研究啊,有实验条件吗? 我还是觉得大鼻山的探讨是值得的,去年也争论过该问题,实际按通过能量曲线校验,有几个人用过呢? 如果的确不能用公式来计算,t<0.1s时,我推测可能是短路电流的大小,决定了断路器的动作时间。短路点的选择只是决定系统阻抗的问题,关键还是计算公式。建议大鼻山把计算结果和国外几个厂家的通能曲线对比一下,看一下结果。 wosuwoxing 发表于 2011-7-15 10:03 登录/注册后可看大图