楼主: dmd888

2012第1期“电缆特性与过负荷保护分析”值得一读(已编辑具体理由)

   火.. [复制链接]
     
发表于 2012-1-30 16:06:07 | 显示全部楼层
消防用电负荷的线缆,一般会放大一级,问题不大。
     
发表于 2012-1-30 16:11:38 | 显示全部楼层
回复 28# 治学以诚


是保证电气安全啊。难道不是?

按老诚的思路,AC250V 的 10A 插座,就能用到 10A 喽。GB 50055-93 的 1.25 倍也是错的了?
告诉你老诚—— AC250V 的 10A 插座,只允许用到 8A。

老诚又得跳脚啦。{:smile:}
发表于 2012-1-30 16:16:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-1-30 16:20:45 | 显示全部楼层
{:dizzy:}囧!
发表于 2012-1-30 16:23:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-1-30 16:23:54 | 显示全部楼层
“GB50058-92 爆炸危险环境电力装置设计规范”进行修订

。。。。。。
将意见以书面、电子邮件的方式反馈给我们。
衷心感谢你们的支持。
邮件和通讯地址:
地址:北京市朝阳区樱花园东街7 号中国寰球工程公司100029
联系人:周伟 010-58676470 zhouwei@hqcec.com
刘汉云 010-58676477 liuhanyun@hqcec.com

老诚既然懂得那么多,光在这里说不行的,给编制组提意见。{:smile:}
     
发表于 2012-1-30 16:26:00 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-1-30 16:37:04 | 显示全部楼层
建筑电气已经变成玄学了。
     
发表于 2012-1-30 16:45:02 | 显示全部楼层
老诚很厉害呀,高处不胜寒
     
发表于 2012-1-30 16:48:39 | 显示全部楼层
上帝。。。阿门。。。
发表于 2012-1-30 16:54:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-30 16:55:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-30 17:04:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-1 13:18:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2012-2-1 13:23 编辑

既然老诚认可了,就不多说了。此文与老诚的文章都证明——标准没错,这个最重要,我们执行就是。
叶工提出的结论是:要关注导线连通性与绝缘检查(测试)因为这是本文的理论基础,即:导体与绝缘都是正常的,合格的,非故障的。
另外,文章的所以理论分析都是对完整导体(线缆)的,而实际情况中,发热点是在连接处,而连接处的绝缘要么没有,要么是后补上去的。应多多关注连接点,虽然在图纸中只是个圆点儿,但工程实际操作可没画图那么简单。

电气连接不合格,小电流下(5W、10W的发热量),足矣使电缆(接点)烧着,保护电器是不会动作的。
     
发表于 2012-2-1 13:28:01 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准
GB 50058-0X
6 在爆炸性环境内,绝缘导线和电缆截面的选择除满足表6.4.1-1 和6.4.1-2 的要求外,
还应符合下列要求:
1) 导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25 倍,和断路器长延时过电流
脱扣器整定电流的1.25 倍(本款2项情况除外)。
尺短寸长 发表于 2012-1-30 15:36

6款。这个规定非常外行。根本就不对。
治学以诚 发表于 2012-1-30 15:44


回楼上:老诚不认可。{:dizzy:}