账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dmd888

2012第1期“电缆特性与过负荷保护分析”值得一读(已编辑具体理由)

   火.. [复制链接]
     
发表于 2012-2-1 13:45:44 | 显示全部楼层
老诚的文章摘选:
。。。。。。同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。

1、制造厂家从实际试验中得出的允通曲线I2t值,不能使用?
不能使用,要它何用?

2、IEC60364-4-43的规定,是错的了?
既是错的,这么多年了,IEC标准的编委们,你们干嘛去了?老诚,去扁他们。
     
发表于 2012-2-1 13:48:40 | 显示全部楼层
3、GB50054新版,有限流功能的断路器允通曲线I2t的规定,恐不能如老诚所愿,咋办哩?
发表于 2012-2-1 14:06:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-1 14:24:45 | 显示全部楼层


不知老诚的原意如何。

限流断路器:
1、只要预期短路电流小于它的分断能力(而实际上,限流断路器实际分断的短路电流远远小于预期短路电流);
2、只要电缆自始至终的故障短路电流满足限流断路器的动作灵敏度(确保它能可靠动作);
3、只要限流断路器的动作时间小于0.1s.

在上述三个条件成立的前提下,K2S2 大于I2t, 就能够作为满足校验电缆热稳定的条件。

否则,434.3.2规定“在回路任一点上由短路引起的所有电流,应在不超过电流使导体达到允许的极限温度的时间内分断”确实难以做到了。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 我原以为是常识,顺口说了一句,没做阐述。

查看全部评分

发表于 2012-2-1 14:27:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-1 14:32:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-1 14:57:00 | 显示全部楼层
这一条是无法满足的。你不能保证所有的短路电流都大于计算预期峰值15KA。

你会问。为什么会设个15KA的 ...
治学以诚 发表于 2012-2-1 14:32



“这一条是无法满足的”?{:1_275:}

短路电流动作灵敏度是必须满足的——不管是接地故障还是单相短路、三相短路,电弧性短路故障除外。
     
发表于 2012-2-1 15:02:02 | 显示全部楼层
老诚,你审图遇爆炸危险环境,这个1.25倍的配合,你是铁定不管了是吧?
尺短寸长 发表于 2012-1-30 14:30


老诚,爆炸危险环境这个1.25倍的配合,你不管是不是?

咄!
大胆!
发表于 2012-2-1 15:10:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-1 15:16:48 | 显示全部楼层
你就拉倒吧。你去查规范,上面有说:电缆自始至终的故障电流、短路电流都应满足断路器的动作灵敏度了?

...
治学以诚 发表于 2012-2-1 15:10



我拉倒?

还是老诚先倒比较好些。
老诚去看看GB50054再说不迟,相信GB50054新版不会有变。
但老诚一招吃遍天下:规范瞎编!全是瞎编!大院大不懂,小院小不懂。。。。。。{:titter:}
发表于 2012-2-1 15:30:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-1 15:31:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-1 15:31:55 | 显示全部楼层
我拉倒?

还是老诚先倒比较好些。
老诚去看看GB50054再说不迟,相信GB50054新版不会有变 ...
尺短寸长 发表于 2012-2-1 11:16


任老已经明确表示,新版GB50054没有实质性的改变!
     
发表于 2012-2-1 15:32:57 | 显示全部楼层
你就拉倒吧。你去查规范,上面有说:电缆自始至终的故障电流、短路电流都应满足断路器的动作灵敏度了?
治学以诚 发表于 2012-2-1 15:10


好你个臭老诚,偷偷改动我的原话,X胆不小啊。


臭臭老诚:你就拉倒吧。你去查规范,上面有说:电缆自始至终的故障电流、短路电流都应满足断路器的动作灵敏度了?
尺短寸长:只要电缆自始至终的故障短路电流满足限流断路器的动作灵敏度(确保它能可靠动作);
     
发表于 2012-2-1 15:39:33 | 显示全部楼层
上海电气线路真是特别,只要短路就能满足灵敏度。你这是和我开玩笑了。
治学以诚 发表于 2012-2-1 15:31



这个能拿来开玩笑?把老诚你的大胆借给我,我也不敢的。

做没做到,那可是另一回事——没做到,那是属于违规了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 12:26 , Processed in 0.076144 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表