楼主: 治学以诚

[问题探讨] 建议国标增加12.5平方导线规格

 火.. [复制链接]
发表于 2012-10-8 17:13:22 | 显示全部楼层
我们老家的进线之前是4平的,后来随着生活水平的提升,用冰箱电磁炉的多了,导致晚上荧光灯灯经常亮不起来或者一直闪,后面改成6平的,好多了。
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:34:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-8 18:05:00 | 显示全部楼层
[img][/img][quote]8kW,导线截面选BV-10mm2,开关取40A
10 平方环境温度40度,38 A。不满足:
IB≤In≤Iz
治学以诚 发表于 2012-10-8 17:34 [/quote

如图:BV-10mm2,环境温度40度,载流量49A。没问题呀。
未命名11.jpg
     
发表于 2012-10-8 18:56:48 | 显示全部楼层
8kW,导线截面选BV-10mm2,开关取40A
10 平方环境温度40度,38 A。不满足:
IB≤In≤Iz
治学以诚 发表于 2012-10-8 17:34


老诚又来了 —— 哪来的“10 平方环境温度40度,38 A。不满足:IB≤In≤Iz”?
     
发表于 2012-10-9 08:12:14 | 显示全部楼层
老诚快回来 —— 说清楚“10 平方环境温度40度,38 A。不满足:IB≤In≤Iz”的出处,别放了空枪就不见人影。{:1_275:}
     
发表于 2012-10-9 08:22:50 | 显示全部楼层
看你是单相还是三相供电撒?
     
发表于 2012-10-9 08:27:49 | 显示全部楼层
回复 21# 东海龙王

老诚本帖中说的8kW,绝非三相供电必定是单相供电。
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:02:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-9 10:10:27 | 显示全部楼层
1、楼上的载流量表出处?

2、导线根数“2-4”的载流量难道是一个值所能精确表达的?
“治学以诚,虽不中亦不远矣”倒是不错,用在此处甚妥——嗯,甚妥!

3、老诚为何不直接查《建筑电气常用数据》04DX101-1?
发表于 2012-10-9 10:12:43 | 显示全部楼层
这个值怎么都有差别的?
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:21:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:23:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-9 10:24:13 | 显示全部楼层
BV-10mm2(环境温度35℃/40℃)——
导线根数2:53(43)/49(40)
导线根数3:47(39)/43(36)
导线根数4:42(33)/39(31)

括号外数据:明敷导管情况下的导线载流量(A);
括号内数据:导管敷设在隔热墙中情况下的导线载流量(A)。
     
发表于 2012-10-9 10:29:34 | 显示全部楼层
26楼的表格做得太次了,基本的对齐都没做。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 排版不认真。

查看全部评分

     
发表于 2012-10-9 10:54:38 | 显示全部楼层
这可是大事项啊。
40A弄10平方线,我认为是错误的。

治学以诚 发表于 2012-10-9 10:23



老诚为什么会这么说?

1、穿线导管是敷设在隔热墙中吗?
2、穿线导管所处环境温度是40℃吗?
3、即便穿线导管敷设在隔热墙中,且所处环境温度是40℃,也是安全的,BV-10mm2的持续载流量刚好是40A,除非老诚在管中穿了3根及以上的载流导线。