楼主: 治学以诚

[问题探讨] 建议国标增加12.5平方导线规格

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-10 10:25:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-10 11:55:37 | 显示全部楼层
唉,白天不懂夜的黑,尺短不明白诚版主的心。{:sweat:}
发表于 2012-10-10 12:38:06 | 显示全部楼层


看了半天加上自己的猜测,终于明白,老诚想说的应该是GB50096-2011第8.7.2条有规定每户进户线不小于10平方。然后根据条文解释,这样规定的目的是为了“适当留有发展余地”。所以,当户箱采用4、6KW时,10平方可达到“适当留有发展余地的”的目的。但8KW时,采用10平方刚好够用,达不到“适当留有发展余地的”的目的。也就是说规范及其条文解释这一条仅针对4KW、6KW的情况成立。
再最本溯源,在GB50096-1999版中也有相同的说明,但当时的用电负荷标准要小得多,其6.5.1条中规定最大的户型(四类套型:有4个居住空间,使用面积不小于68平米)用电标准仅4KW。这种前提下,要求进户线不小于10平方是完全符合事实与逻辑。想来应该是在新版的GB50096-2011中未多加分析数据,直接延用这一条。导致出现不适用8KW及以上的情况出线。

这样看来,老诚推论出结论“8KW的必须将进户线加大”确实可以弥补规范上的逻辑漏洞。

老实说,我不喜欢这个结论。照这样推论,随着科技的发展、家用设备的不断增多,户内负荷发展趋势还会增加,难道进户线也必须不停的、有预见性的、随着科技的发展不停增加?
     
发表于 2012-10-10 13:27:14 | 显示全部楼层
8.7.2
……
2 导结果用铜芯绝缘线,是指每套住宅的进户线和户内分支回路,对干线的选材未作规定。每套住宅进户钱是限定每套住宅最大用电量的关键参数,综合考虑每套住宅的基本用电需求、适当留有发展余地、住宅进户线一般为暗管一次敷设到位难以改造等因素,提出每套住宅进户线的最小截面。

1、8kW,采用10平方情况,“适当留有发展余地”已不作考虑。
2、8kW,如果考虑“适当留有发展余地”,则不应该采用10平方。

GB50096-2011第8.7.2条规定每户进户线不小于10平方,是最低要求。
发表于 2012-10-10 13:47:52 | 显示全部楼层
[/quote]2、8kW,如果考虑“适当留有发展余地”,则不应该采用10平方。[quote]

从“考虑适当留有发展余地”角度出发,8KW的住宅负荷需采用更大截面的铜线。
发表于 2012-10-10 13:54:26 | 显示全部楼层
呵呵,看来尺国和诚国少见的在有条件的的情况下达成了一致。请历史见证这一时刻。开多年来两国相互挖坑揭短之先河。为建立两国进一步互信互量建立了良好的基础。
 楼主| 发表于 2012-10-10 13:57:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-10 14:15:37 | 显示全部楼层
8KW已经够大,已经是“考虑发展余量”之后的结果。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 赞同!

查看全部评分

发表于 2012-10-11 11:59:03 | 显示全部楼层
8KW已经够大,已经是“考虑发展余量”之后的结果。
大鼻山 发表于 2012-10-10 14:15


8KW不算大
按照JGJ242-2011 ,面积大于200平的就需要8KW。按此计算空调负荷就约需6~7KW(电功率),再加上厨房用电,及其他家用电器。并没有考虑发展余量的。
     
发表于 2012-10-11 14:18:15 | 显示全部楼层
8KW不算大
8KW不算大
按照JGJ242-2011 ,面积大于200平的就需要8KW。按此计算空调负荷就约需6~7KW(电功率),再加上厨房用电,及其他家用电器。并没有考虑发展余量的。暗夜流星 发表于 2012-10-11 11:59

你这是建筑面积在增大,其实不算是用电负荷的增大。常规居住面积,王石刚说了:大陆居民不够资格住100平米以上的{:4_112:}
     
发表于 2012-10-11 15:21:31 | 显示全部楼层
脱离建筑面积谈8kW,属于南辕北辙 —— 我们讨论的8kW,套内面积不大于150mm2(上海规定),否则就不是8kW了。
发表于 2012-10-11 16:58:33 | 显示全部楼层
我们讨论的8kW,套内面积不大于150mm2(上海规定),否则就不是8kW
尺短寸长 发表于 2012-10-11 15:21


上海的指标也不算高啊。
     
发表于 2012-10-11 18:17:58 | 显示全部楼层
DGJ08-20-2011看不到,关于用电负荷配置,DGJ08-20-2007与DGJ08-20-2011一致。

DGJ08-20-2007
http://wenku.baidu.com/view/06d68d333968011ca30091ec.html

关注——
4.1.2 及“注”;
12.1.4;
12.1.5;
12.1.6。
发表于 2012-10-12 09:28:57 | 显示全部楼层
DGJ08-20-2011看不到,关于用电负荷配置,DGJ08-20-2007与DGJ08-20-2011一致。

DGJ08-20-2007


关注 ...
尺短寸长 发表于 2012-10-11 18:17


DGJ08-20-2007
第12.1.5条 当套内建筑面积大于150平米时,用电负荷计算功率可按70W/平米设计。
一般单独说“套内面积”(不含公摊),或“建筑面积”(含公摊)。这个“套内建筑面积”没明白是虾米意思?
     
发表于 2012-10-12 11:36:23 | 显示全部楼层
回复 1# 治学以诚


    好些天没来了,看了此贴,觉得你想的太多了!不过,也可试试。