账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

拙文《高 / 低压接地故障对路灯配电系统的影响探讨》发表,请批砖

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-1-16 09:55:34 | 显示全部楼层
U是否超标,与R*I息息相关,论文中已假设R值,我只是说R值的假设与目前的国情与规范有差距,正确与否,我还真不知道,我相信,你比我清楚得多!{:tongue:}
发表于 2013-1-16 10:19:47 | 显示全部楼层
引自189#大鼻山 : 此时10KV电缆即便为铠装型,也大多在入户时被剥离,

  为什么要剥离,这么好的降压措施为什么不用?
发表于 2013-1-16 10:21:42 | 显示全部楼层
请教作者: “分设接地”的“绝缘”问题。

  对“绝缘”的概念,一直以为用摇表测时,大于几百K欧姆时,才算“绝缘”合格,才算是“绝缘”的。

  论文图3中接的电阻,RB+RE能达到“绝缘”电阻要求吗?
   要达到几百K欧姆,土壤的电阻率要多大、二个接地点要相距多远才行?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热烈讨论

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:26:42 | 显示全部楼层
我这么简单说吧。就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,故障电压为10*1000=10000伏;按照IEC标准(以及本文观点)的话,也无什么妨碍啊:此时,只需低压负荷侧做好总等电位联结,或者变电所分设接地即可。
IEC没有强制谁去降低变电所接地电阻(当然,该阻值越低越好,谁都明白)。我是这意思。
     
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:33:41 | 显示全部楼层

铠装电缆入户剥离铠装,这估计是施工要求吧(至少低压电缆是如此),我也没有去细究原因。
还请注意,从供电局的10KV变电站到用户10KV变电所,全程采用铠装电缆的几率甚小;尤其是我文中提到的大电流接地系统,电缆密布,基本都走电缆沟,无须铠装。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
LXQ3 + 1 铠装电缆入户剥离铠装,是吗?

查看全部评分

     
发表于 2013-1-16 10:44:47 | 显示全部楼层
我这么简单说吧。就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,故障电压为10*1000=10000伏;按 ...
大鼻山 发表于 2013-1-16 10:26



   " 我这么简单说吧。就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,故障电压为10*1000=10000伏;按照IEC标准(以及本文观点)的话,也无什么妨碍啊:此时,只需低压负荷侧做好总等电位联结,或者变电所分设接地即可。
IEC没有强制谁去降低变电所接地电阻(当然,该阻值越低越好,谁都明白)。我是这意思。

-----"就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,......"这种情况,变电所建成验收时,收到的也许不是验收合格的验收报告单,而是验收整改通知书!{:tongue:}
我知道你是一个务实的科技工作者,不会不知道吧?!
     
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:47:11 | 显示全部楼层
请教作者: “分设接地”的“绝缘”问题。

  对“绝缘”的概念,一直以为用摇表测时,大于几百K欧姆时,才算“绝缘”合格,才算是“绝缘”的。

  论文图3中接的电阻,RB+RE能达到“绝缘”电阻要求吗?
   要达到几百K欧姆,土壤的电阻率要多大、二个接地点要相距多远才行?
入门者 发表于 2013-1-16 10:21

1、分设接地,最早应该是IEC转换标准GB16895.11-2001(现行归到GB16895.10)所提出,并非拙文创造;但我相信,该要求在国内具体现实中,基本没有得到实施:这跟标准宣贯不到位、国人思维定势,以及相应产品(如变压器)制造标准(估计也没配套分设接地的绝缘要求),等等都相关。

2、我在前面已经提到接地极的间距问题:另文探讨
     
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:57:20 | 显示全部楼层
这种情况,变电所建成验收时,收到的也许不是验收合格的验收报告单,而是验收整改通知书!
我知道你是一个务实的科技工作者,不会不知道吧?!LXQ3 发表于 2013-1-16 10:44

这是现实问题,但不是技术问题。所以我们在编写《深圳市LED道路照明工程技术标准》时,都提出了接地电阻阻值要求,但在文章探讨中,我不会去写这个阻值要求。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
LXQ3 + 1 只是技术问题吗?

查看全部评分

发表于 2013-1-16 14:01:43 | 显示全部楼层
引自189#大鼻山 : 电缆密布,基本都走电缆沟,无须铠装。

  这与我见到的大不相同。

  这里电力公司在电缆沟中,敷设50米住宅低压供电电缆,用的是铠装电缆,问其原因,可不怕老鼠。

  难道高压无铠装电缆不怕老鼠?

评分

参与人数 2E币 +2 收起 理由
rainmen_73 + 1 电力公司考虑很有道理
LXQ3 + 1 蛮好玩的。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-16 16:06:06 | 显示全部楼层
呵呵,按照楼上的逻辑,10KV铠装电缆压根无用武之地咯
那还生产非铠装电缆干嘛?
     
 楼主| 发表于 2013-1-16 16:07:24 | 显示全部楼层
如何选择电缆,请执行《电力工程电缆设计规范》。
发表于 2013-1-16 16:26:50 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
发表于 2013-1-16 16:31:54 | 显示全部楼层
低压无铠都是短距离敷设。室外高压线路,数公里长,全靠绞盘拖拉敷设,从35/10到10/0.4除非距离非常近,可能用一下无铠的。可能性极小的。

无铠的隧道中敷设。对电电容电流与架空线路一样子的,这种情况下的变电所,采用大电流接地系统没有道理。
一公里才0.2A电容电流,架十条八条出来,也不应当采用大电流接地系统。
     
发表于 2013-1-16 19:52:06 | 显示全部楼层
我看广州的电力深化图,10kV电缆都是铠装的,包括建筑内部敷设的。
     
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:42:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-1-16 22:52 编辑

有钱人开宝马、奔驰,并不意味着全国司机都开宝马奔驰。

“电缆沟无须铠装”,跟“电缆沟不得铠装”不是一回事;
使用铠装电缆,跟“完全排斥使用非铠装电缆”不是一回事;
使用铠装电缆,跟“铠装外皮就必然全程贯通,以提供高压接地故障通路”不是一回事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-24 00:47 , Processed in 0.079532 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表