楼主: 大鼻山

拙文《高 / 低压接地故障对路灯配电系统的影响探讨》发表,请批砖

   火... [复制链接]
发表于 2012-12-29 12:27:18 | 显示全部楼层
坐等12月份杂志。。。估计要13年才能到了
     
发表于 2012-12-29 12:38:07 | 显示全部楼层
"d.为消减接地故障危害,优先环绕路灯杆处,设置半径不小于1.25m的总等电位联结体。"貌似相关帖子我也提出过类似看法,不过此处宜称为辅助等电位联结

评分

参与人数 2E币 +30 收起 理由
大鼻山 + 10 积极讨论
gdx8785 + 20 .

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:32:20 | 显示全部楼层
也曾有朋友提出可叫局部等电位联结的。究竟哪种更确切,可以讨论
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:44:02 | 显示全部楼层

老兄不妨给出该相关帖子链接。

我的文章观点是跟本地一位电气前辈交流时得到的启发。如果早知你有言在先,我又何苦圈圈绕呢
     
发表于 2012-12-30 10:26:15 | 显示全部楼层
5 结语   
R E×I E≥1200V大鼻山 发表于 2012-12-29 08:31


恭喜论文发表。{:42:}

R E×I E≥1200V —— 存在一定问题,不知论文有否说明或提及。GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》中存在违反 IEC 标准的内容, 黄妙庆和王厚余两位老先生是提出严厉批评意见的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 质疑好

查看全部评分

     
发表于 2012-12-30 10:28:42 | 显示全部楼层
d.为消减接地故障危害,优先环绕路灯杆处,设置半径不小于1.25m的总等电位联结体。
大鼻山 发表于 2012-12-29 08:33



设置半径不小于1.25m的总等电位联结体 ——  确认是设置“半径不小于1.25m” 吗?
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 10:31:38 | 显示全部楼层
尽管现有规范对于路灯安全电压取值无明确要求,但鉴于我国人身安全日趋受到重视,本文赞同及吸纳了老尺坚持的路灯安全电压取为25V之观点。
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 10:40:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-12-30 10:59 编辑
GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》中存在违反 IEC 标准的内容, 黄妙庆和王厚余两位老先生是提出严厉批评意见的。
尺短寸长 发表于 2012-12-30 10:26

确实如此。越往深处写,越发现GB/T 50065-2011问题多,所以拙文引用GBT50065-2011观点极少。
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 10:59:30 | 显示全部楼层
拙文未讨论R E×I E≥1200V 是否存在问题。
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:07:04 | 显示全部楼层
设置半径不小于1.25m的总等电位联结体 ——  确认是设置“半径不小于1.25m” 吗?
尺短寸长 发表于 2012-12-30 10:28

1.25米是咱们中国照搬IEC的标准(半臂伸开长度)。其实99.99%中国人半臂长度小于1.25米,但是安全起见,拙文取整,举例时采用了1.3米的说法。
     
发表于 2012-12-30 11:11:32 | 显示全部楼层
设置半径不小于1.25m的总等电位联结体 —— 有没有问题?

我的理解有误?
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:21:47 | 显示全部楼层
什么问题?什么理解有误?我不知老兄真实所指
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:23:46 | 显示全部楼层
这个1.25米,当然还要扣除灯杆自身半径的。
     
发表于 2012-12-30 11:26:44 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山

建议鼻总待2012年12期发行后,就本文另开一个讨论帖。
现在仅就贴出的题目、摘要、引言、结语部分讨论,管中窥豹,难以达到充分讨论的目的。
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:46:29 | 显示全部楼层
还是不另外开贴了,太招摇也不好。这里讨论挺不错