账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

拙文《高 / 低压接地故障对路灯配电系统的影响探讨》发表,请批砖

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-1-10 15:29:19 | 显示全部楼层



再想想,如何?   
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:33:47 | 显示全部楼层
我最主要的依据见68楼,其他的仅作辅助参考。即“如果不存在这种绝缘差异的话,规范所推荐TT系统分设接地就毫无意义了”。
不多说了
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:41:41 | 显示全部楼层
换而言之,如果变电所设备和路灯设备不存在绝缘耐压差异的话,那么TT系统共用接地就可以搞定一切情形,规范还提TT系统分设接地作甚?
     
发表于 2013-1-10 15:50:16 | 显示全部楼层
注意:20#楼
……GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》中存在违反 IEC 标准的内容, 黄妙庆和王厚余两位老先生是提出严厉批评意见的。

不提 DL/T621-1997 了,GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》存在严重错误的。
     
发表于 2013-1-10 15:51:19 | 显示全部楼层
同样,GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》中存在违反 GB 标准的内容,存在严重事故隐患。
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:56:19 | 显示全部楼层
我这里主要还不是说GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》,我是说包括GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-4-44:2007  《低压电气装置  第4-44部分:安全防护  电压骚扰和电磁骚扰防护》,和此前的GB16895.11-2001,以及王老的500问,都讲到TT分设接地的可能.
     
发表于 2013-1-10 16:04:49 | 显示全部楼层
我这里主要还不是说GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》,我是说包括GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-4-44:2007  《低压电气装置  第4-44部分:安全防护  电压骚扰和电磁骚扰防护》,和此前的GB16895.11-2001,以及王老的500问,都讲到TT分设接地的可能.大鼻山 发表于 2013-1-10 15:56


都讲到TT分设接地的可能——没错!
GB/T 50065-2011 中的 1200V 规定——有错!
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:16:43 | 显示全部楼层
都讲到TT分设接地的可能——没错!
GB/T 50065-2011 中的 1200V 规定——有错!尺短寸长 发表于 2013-1-10 16:04

声明一下,拙文未根据GB/T 50065-2011 中的1200V 规定而做出任何推论啊。不信老兄去看拙文表述。
老兄所说的GB/T 50065-2011 中的1200V,我去瞅瞅咋回事。
     
发表于 2013-1-10 16:24:59 | 显示全部楼层
声明一下,拙文未根据GB/T 50065-2011 中的1200V 规定而做出任何推论啊。不信老兄去看拙文表述。
老兄所说的GB/T 50065-2011 中的1200V,我去瞅瞅咋回事。
大鼻山 发表于 2013-1-10 16:16


高/低压接地故障对路灯配电系统的影响探讨
中间过程略过。

5 结语
c.采用TT 系统时,为消减高压侧接地故障影响:① 对于小电流接地系统或R E×I E <1200V 的大电流接地系统,仍可采用变电所共用接地;② 对于R E×I E≥1200V 的大电流接地系统,必须采用变电所分设接地。  

“② 对于R E×I E≥1200V 的大电流接地系统,必须采用变电所分设接地”——
1、已然认可了“超过1200V”是允许的,只不过要求“必须采用变电所分设接地”而已,是不是?
2、实际上,有些情况下,可能允许(有前提条件的允许,即便是“必须采用变电所分设接地”);有些情况下,不允许。  
     
发表于 2013-1-10 16:28:07 | 显示全部楼层
回复 37# 大鼻山


    谢谢!我已收到。我一定好好拜读!(我已好几天未上网了,迟复为欠。){:1_274:}

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 客气

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:29:26 | 显示全部楼层
1、已然认可了“超过1200V”是允许的,只不过要求“必须采用变电所分设接地”而已,是不是?
2、实际上,有些情况下,可能允许(有前提条件的允许,即便是“必须采用变电所分设接地”);有些情况下,不允许。尺短寸长 发表于 2013-1-10 16:24

是啊,拙文就是这样表述的。但我的依据主要不是GBT60065(其报批稿里,也没搜索到“1200V”字样啊?),而是依据GB16895.10或11。
我刚已说了
     
发表于 2013-1-10 16:31:41 | 显示全部楼层
比如:对于TT系统而言,由于不存在PEN的多点接地,R E×I E>1200V——不允许!

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 ??

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:37:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-1-10 16:39 编辑

其实GB16895.11说的最直白,如果TT系统中最大允许应力电压为U0+1200,且5秒内可切除故障,则采用共用接地就行了;但如果该条件无法满足,就必须采用分设接地了。大家来理解一下,这是什么意思?
     
发表于 2013-1-10 16:38:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-10 16:40 编辑
是啊,拙文就是这样表述的。但我的依据主要不是GBT60065(其报批稿里,也没搜索到“1200V”字样啊?) 而是依据GB16895.10或11
我刚已说了大鼻山 发表于 2013-1-10 16:29


GB/T 16895.10-2010、GB16895.11-2001,都有1200V的规定,是正确的。
GB/ T 50065-2011 的1200V 规定,是错误的。

大鼻山的参考文献

参 考 文 献
[1] 中国电力科学研究院,主编. GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范[S].
北京:中国计划出版社,2012.
     
发表于 2013-1-10 16:39:58 | 显示全部楼层
大家来理解一下,这是什么意思?大鼻山 发表于 2013-1-10 16:37


是啊。
论文结论,应该改写。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 07:09 , Processed in 0.084765 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表