发表于 2014-3-4 15:17:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:07:01 | 显示全部楼层
回复 436# 治学以诚

哦,原来老诚的《I2t试读》是在这样的认知基础上撰写而成的呀。

老诚仔细去看限流断路器的限流曲线,是不是限流曲线在限流启动始点后的所有值,都大于了限流启动始点前的所有值?
老诚再仔细去看限流断路器的热效应曲线,限流启动始点前的短路电流热效应值,若是大于限流启动始点后的短路电流热效应值,此热效应曲线还有意义吗?

开关供应商关于限流断路器I2t校验电缆热稳定的举例,是骗人的?

当短路持续时间小于0.1s,对于限流断路器而言,其允通能力I2t是无法通过计算获得的,只能通过型式试验获得,而我们老诚却有办法进行计算,所幸国内外所有限流断路器的制造厂家大多没看见老诚的《I2t试读》,否则得活活气死。

论文中,老诚将S≥I根号t/K变换成I2t≤K2S2,然后用于分析短路持续时间 t<0.1s 的这种情况,应该属于基本概念不清。

2011年第12期的《I2t试读》中“同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件”的结论,是错误的。
2013年第12期的《低压配电设计中几个值得探讨的问题》关于I2t的描述,才是正确的。
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:15:05 | 显示全部楼层
回复 437# 治学以诚

因为“分地”的原因,老诚说的 241 个接地极,需要不需要分别测试其接地电阻?
必须的,是吧?

编个号,记录下来,有神马难度?

据施工单位的反馈信息,路灯的独立接地极电阻也就10-20多个欧姆,我是从未听说过路灯的独立接地极电阻有小于变压器系统接地电阻的案例,老诚有没有?
假如有,其他的路灯又会是怎样的原因,不会呈现低阻值而非得是极端高阻值?
   
老诚举个案例,可好?
     
发表于 2014-3-4 16:21:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-3-4 16:23 编辑

回复 432# 尺短寸长



我问的就是老诚版主这篇至今我没看明白的《I2t试读》 !
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:23:54 | 显示全部楼层
回复 440# yangyang7201

回楼上,我猜你说的,就是老诚的这篇论文。
发表于 2014-3-4 16:34:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 16:34:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 16:39:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:40:38 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;page=11#pid128632
楼主是希望我评一下李先生的文章的,我是不评文章的。
只评了一下大鼻子的,因为是他邀请大家评论的。
治学以诚 发表于 2013-3-28 08:44


老诚破例开评文章,老朽不胜感激之至。{:smile:}
发表于 2014-3-4 16:40:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 16:47:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 16:50:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:52:12 | 显示全部楼层
虽然岔了出去,讨论讨论I2t也无妨

上述图表,与限流断路器I2t何干?
有劳老诚详解。
发表于 2014-3-4 16:53:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 16:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽