楼主: 尺短寸长

致歉公告

   火... [复制链接]
发表于 2014-3-4 16:58:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:02:07 | 显示全部楼层
这样说吧,超过限流断路器的瞬动值(短路持续时间 t<0.1s),只要断路器分断能力足够(级联技术能提高分断能力另当别论,要么是电缆够长短路电流已降至断路器分断能力范围内,要么电缆太短短路电流高出断路器分断能力,得选择更大分断能力的断路器),允通能力I2t已涵盖限流断路器限流启动前的所有情况。
发表于 2014-3-4 17:05:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:07:06 | 显示全部楼层
ps
级联技术能提高分断能力另当别论——

是指限流断路器的分断能力有所提升,不改变允通能力I2t校验电缆热稳定的结论。
发表于 2014-3-4 17:08:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 17:09:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:10:45 | 显示全部楼层
回复 454# 治学以诚

将短路持续时间 0.1s≤t≤5s 的分析思路、处理方法,用于分析短路持续时间 t<0.1s 的这种情况,是论文致命的错误。
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:13:34 | 显示全部楼层
小于该值不起动,不起动限流功能时,你就不能拿限流时间0.005秒与短路电流来校验电缆。
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:09


限流不起动,不意味着短路电流超过限流断路器的瞬动脱扣,断路器不跳闸。
两码事!
发表于 2014-3-4 17:14:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:15:37 | 显示全部楼层
拉倒吧。
限流允通能力I2t,根本无法涵盖限流断路器限流启动前的所有情况。
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:14


限流允通能力I2t——
老诚居然能够通过计算获得,佩服!{:49:}
发表于 2014-3-4 17:19:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 17:23:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:34:04 | 显示全部楼层
回复 462# 治学以诚

说文章错,有时还真不需要能力的,因为事实证明是错的。

论文中拿限流断路器 t<0.1s 的I2t(不是厂家提供的允通值数据,而是老诚自己的“逻辑”计算值)比对电缆的 K2S2,得出“同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件”的结论,必是错误的。
     
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:39:55 | 显示全部楼层
“老诚居然能够通过计算获得,佩服!”
算给你看,
15KA   0.2秒。I2t=45

20KA   0.005秒  I2t=2
限流允通能力I2t,怎么涵盖限流断路器限流启动前的所有情况呢?

根本就是不懂,还装腔做势。
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:23


15KA   0.2秒。I2t=45——正确!
20KA   0.005秒  I2t=2——

哇哦!
不出所料,老诚对“短路持续时间 t<0.1s” 的 I2t 允通能力值,果真是如此的认知。
发表于 2014-3-4 17:41:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽