短路持续时间 0.1s≤t≤5s 与 t<0.1s 没搞清楚,说得花好稻好,全白搭。
发表于 2014-3-5 09:26:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:33:19 | 显示全部楼层
老诚说不会,谁信?

反正老诚会的,我们大多不会。
     
发表于 2014-3-5 10:10:10 | 显示全部楼层
回复 490# 治学以诚
热稳定校验主要保护电缆绝缘。
所谓“允通能量”似是而非,电流流过导体,微观表现为自由电子、原子之间的碰撞。此能量非“允通”,而是吸收。
电缆热稳定受导体材质、质量、表面积,绝缘材质、厚度,温度等影响(散热速率与温差成正比)。
0~0.1s考虑短路非周期分量(直流衰减分量),可不考虑散热,视作绝热过程。
0.1~5s可不考虑非周期分量,考虑散热。
大于5s电缆绝缘可能受到永久损伤甚至引发火灾。