账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-10-21 19:32:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-10-21 20:43 编辑

鄙人尘世中一个“迷途小书童”等待着一盏指路明灯!
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:58:18 | 显示全部楼层
某重要文献介绍:TN系统需要吸纳TT系统的低故障电流之优越特性,所以才在TN系统变压器中性点串接一个电阻的。
发表于 2013-10-23 21:27:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:50:16 | 显示全部楼层
花1000多,请非专业人士翻译的;但近期甚忙,尚未经我自己校审、雕琢,故还不敢拿出来吓人或诳人。目前只是摘其只言片语……
     
发表于 2013-10-23 23:00:16 | 显示全部楼层
先上个非翻译版吧。
     
 楼主| 发表于 2013-10-24 22:46:24 | 显示全部楼层
可惜那原材料不是我的……我就不抢功了……{:shutup:}
发表于 2014-2-19 17:32:50 | 显示全部楼层
像钢铁厂石油化工等场所有涉及到防爆,有涉及到直流电机,你说这TT咋做?
     
发表于 2014-2-20 17:53:19 | 显示全部楼层
回复 292# L1L2L3
直流也有TT系统。
见《GB 16895.1-2008-T 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》312.2.4.4
发表于 2014-2-22 13:34:30 | 显示全部楼层
什么是直流?开关电源电池等都是直流,国标是咋定义的?你说是是阳极接地还是阴极接地?是外壳接地?会产生杂散电流吗?会产电磁干扰码?流过大地的等效电流是多大?动作电流不动作电流是多大?
     
发表于 2019-1-23 10:27:13 | 显示全部楼层
呵呵,越来越远啦。“直流也有TT系统 。" 建筑电气 连”系统接地型式“适用范围都搞不清楚了,如果有外露可导电部分直接与大地相连接都是TT,岂不TT无处不在?
     
发表于 2019-2-8 10:39:54 | 显示全部楼层
原本很清楚的问题,越说越糊涂。所谓的TT与切断电源有何相干呢?如果在RCD以后中性线发生接地故障,而RCD不动作。哪一定是RCD动作原理有问题,漏电保护是必定动作的。还什么二次故障,第一次故障都不能存在。不讲电学基本原理,光凭自己猜想,越想问题会越多。应了一句老话;“ 世上本无事,庸人自扰之。”
路灯间隔一般在50m~100m,把长距离的PE 连接起来一点接地,这个还是TT吗?这个还能起到电气外露可导电部分与地保持局部等电位作用吗?所以,离开TT基本原理,谈TT的不足,去改进TT,一定是面目全非了。
没有见过水泥电杆,可以作为接地体的。也没有见过铁塔基础可以作为接地体的。避雷器、避雷针接地引下线必定是良导体。如何可以把路灯杆子基础作为接地体呢?哪也只有建筑电气有如此一说,出了问题,看谁负责,我们拭目以待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 02:18 , Processed in 0.067101 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表