账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14425|回复: 19

[规范条文] 住户弱电箱的电源

    [复制链接]
     
发表于 2013-12-3 15:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

1
规范性引用文件及分析

1.1
国家、行业

1.1.1
《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012第5.4.2条“家居配线箱的安装设计应符合下列规定:

1  家居配线箱应根据住户信息点数量、引入线缆、户内线缆数量、业务需求选用。

2  家居配线箱箱体尺寸应充分满足各种信息通信设备摆放、配线模块安装、线缆终接与盘留、跳线连接、电源设备及接地端子板安装等需求,同时应适应业务应用的发展。

3  家居配线箱安装位置宜满足无线信号的覆盖要求。

4  家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维护处,并宜靠近入户导管侧,箱体底边距地高度宜为500mm。

5  距家居配线箱水平150mm~200mm处,应预留AC220V带保护接地的单相交流电源插座,并应将电源线通过导管暗敷设至家居配线箱内的电源插座。电源接线盒面板底边宜与家居配线箱体底边平行,且距地高度应一致。

6  当采用220V交流电接入箱体内电源插座时,应采取强、弱电安全隔离措施。”

【分析】箱内外均要求弱电箱内设置电源插座,箱外附近电源插座用途不明,为什么一定要“家居配线箱水平150mm~200mm处”;“强、弱电安全隔离措施”具体要求不详。

1.1.2
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第11.7.3条“距家居配线箱水平0.15m~0.20m处应预留AC220V电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配线箱面板底边平行,接线盒与家居配线箱之间预留金属导管。”条文说明“预留AC220V电源接线盒,是为了给家居配线箱里的有源设备供电,家居配线箱里的有源设备一般要求50V以下的电源供电,电源变压器可安装在电源接线盒内。接线盒内的电源宜就近取自照明回路。”

【分析】电源接线盒内电源如何与弱电有源设备自带电源连接不明确。住户使用的弱电有源设备,数量、体积大小无法明确,故电源接线盒大小无法确定。

1.2
上海

1.2.1
《住宅设计标准》DGJ08-20-2007(2011年版)第13.0.3条第1款“每套住宅应设置信息配线箱,电视、通信(电话和数据)等管线应通过信息配线箱汇接和引出。当箱内安装集线器(HUB)或其他有源设备时,应提供其低压电源。”条文说明“……在住户配电箱内设置降压变压器(低压电压一般为12V或9V),再引至信息配线箱。”

【分析】在住户配电箱内设置电源,放弃弱电设备自带电源,不可取。既然弱电有源设备的产品自带电源,为何要弃之不用?从住户配电箱低压供电,还要考虑住户配电箱与弱电箱的距离——线压降,特别是特大型户型。为给弱电供应商、住户自主选择设备的权利,不限制设备的电压,要做2~3套不同电压(12V、9V、5V)的电源——即浪费又复杂。

1.2.2
《住宅建筑通信配套工程技术规范第1部分:设计规范》DG/TJ08-606-2011第7.1.7条“每套住宅内应设置住户信息配线箱。住户信息配线箱箱体容量应能满足远期需求,还应为其他弱电设施预留安装空间。箱内应单独引入一路交流电源线,电压为220V,用电负荷宜按不小于50W配置。住户信息配线箱宜设置在住宅起居室或其他合适位置。”

【分析】“单独引入一路交流电源”不明确,从哪里单独引入?

1.2.3
《住宅设计标准》DGJ08-20-2013(征求意见稿)第13.0.7条第1款“ 当箱内安装集线器(HUB)或其他有源设备时,应提供交流电源。”第3款“住宅内应实现光纤到户。”

1.3
江苏

1.3.1
《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》DGJ32/J 118-2011第7.2.10条条文说明第8款住户弱电箱“机箱内必须安装220V电源,电源插座必须是通过国家3C安全认证的产品,质量可靠,符合阻燃要。”

1.3.2
《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》DGJ32/J 118-2011第7.2.11条“住户弱电箱宜采用专门供电线路接人220V电源,电源线中间不得做接头,电源的金属部分不得外露,通电前必须检查线路是否安装完毕,以防发生触电等事故。

【分析】基本合理。“单独引入一路交流电源”不明确,从哪里单独引入?插座需要3C认证是废话。

1.3.3
《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-201*(报审稿)第10.1.6.4.8条“在家居配线箱及机械排风设备近旁应设单相三眼插座。”

1.4
天津

1.4.1
《天津住宅设计标准》DB29-22-20XX(报批稿)第12.9.5.2条“家居配线箱内应设置带有保护接地功能的单相交流220V 电源插座,并在箱门上设置散热孔。”

1.5
重庆

1.5.1
《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012第11.6.3条“家居配电箱内应设置AC220V电源插座或接线头,距家居配线箱水平0.15m~0.2m处以设置电源控制开关。”条文说明“家居配线箱内设置AC220V电源,是为了给家居配线箱里的有源设备供电,电源宜就近取自插座回路。电源控制开关为重置网络适配器提供方便。”

【分析】比较实际,无不合理之处。“重置”应为“重启”。

1.6
安徽

1.6.1
《住宅小区和商住楼通信设施技术标准》DB34 746-2009第9.2.1条“户内宜设家庭家居配线箱并采用嵌墙暗装方式,位置应有利于入户管引入,安装高度宜为底边离地0.5 ~1.6 m,同时应有良好接地,并在箱外预留交流专用电源插座, 电源插座与箱体之间应用管道连接。

【分析】箱外的电源插座根本无法限制住户的用途——做不到专用,电源插座与与箱体之间用管道连接,到底是引入220V电源还是引入低压电源不明确。如引入低压电源,使用弱电设备自带电源,根本无法使用该暗敷管道。

1.7
福建

1.7.1
《住宅小区通信配套设施建设标准》DBJ 13-205-2008第7.1.4条“家居配线箱应有良好接地, 并在配线箱外预留交流专用电源模块, 电源模块与配线箱之间应用管道连接。”

【分析】交流专用电源模块内电源如何与弱电有源设备自带电源连接不明确。住户使用的弱电有源设备,数量、体积大小无法明确,故交流专用电源模块大小无法确定。

评分

参与人数 2E币 +10 收起 理由
sgf2002 + 7 楼主发帖的目的是希望规范编制者能看到
yu990921 + 3 xinku

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:18:43 | 显示全部楼层
1.8国家、行业、地方标准要求各不相同,归纳如下 表.jpg

2
其它分析

2.1
将弱电有源设备自带电源的电源至于弱电箱外,用导管引入弱电箱的做法极不合理。

家用弱电有源设备自带电源的电源输入端通常为220V二极插头,输出端为直流12V、9V、5V电源插头及电源线。直流电源插头规格众多。按目前宽带接入常见情况,住户至少有2个弱电有源设备:调制解调器(光纤Modem、Cable Modem、ADSLModem)、路由器(有线路由器、无线路由器)。故直流电源插头及导线穿过导管,非常困难,且数量有限。


2.1
正规弱电箱产品自带排插。


clip_image002.jpg

2.3住户弱电箱如果设在壁橱里,壁橱里(弱电箱外附近)设置插座,壁橱里存在面有可燃物的概率很大,而插座是最容易接触不良电弧发热起火的,故存在很大的危险性

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
911room + 5 如果让楼主写这部分条款,有何高见?

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-4 09:25:21 | 显示全部楼层
好东西,学习了

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
911room + 5 如果让楼主写这部分条款,有何高见?

查看全部评分

     
发表于 2013-12-4 14:52:31 | 显示全部楼层
不错啊!不愧是上海地区!好资料,感谢分享!
     
发表于 2013-12-5 09:48:35 | 显示全部楼层
现在审图的拿住宅电气设计规范说事,要求距离200处设置接线盒!
发表于 2013-12-5 10:31:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2013-12-6 09:47 编辑

个人看法:
1.电源插座盒兼接线盒,并无不可,当然接线方式有讲究,2014年即将颁布的新版GB50303会有体现
2.家居配线箱内外都设交流电源并不矛盾
3.专用回路和借用其它线路。如果共用,我个人倾向于共用插座回路,有RCD保护。当然,住宅总配电保护电器带有RCD功能,则共照明或共插座,就无所谓了。
4.关于把配线箱设计在壁橱里,这个有些不妥,暂不提安全问题,维护操作也不方便。关于防止电弧引起火灾,IEC60364-4-42将在2015年增加AFDD应用要求,如果设置了此类措施后,不考虑使用、维护问题,配线箱放壁橱,也未尝不可。
5.目前需要认真考虑的问题是,光猫供电保障的问题。即:市电因各种原因(据说有5种正常断电)断电,则家中的固定电话将无法使用。鉴于这种情况,是否应给配线箱单独供电(不走套内总配电回路)提高供电等级,是个问题。
     
发表于 2013-12-5 22:29:03 | 显示全部楼层
毛大的事为啥每个规范里都要说一下,还又说法不一样?
GB里说了就结了,JGJ再换个说法,DB再抄袭篡改,全乱套了
发表于 2013-12-15 11:02:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-30 14:49:24 | 显示全部楼层
我认为住宅电气规范的规定更合理,220V电源不引入布线箱可确保安全,并减少干扰。
     
发表于 2013-12-31 09:13:51 | 显示全部楼层
箱外设就近设开关,箱内插座是正解
     
发表于 2013-12-31 10:56:48 | 显示全部楼层
学习了,长见识了
发表于 2014-1-13 16:03:08 | 显示全部楼层
来看看,学点东东
发表于 2014-8-16 09:23:29 | 显示全部楼层
来看帖子,看大家辩论学到很多东西
     
发表于 2014-8-16 19:58:23 | 显示全部楼层
我支持弱电箱内设置插座
     
发表于 2014-8-16 21:43:20 | 显示全部楼层
楼主英明神武,佩服佩服!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 11:07 , Processed in 0.083060 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表