账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4596|回复: 2

[求助] 封闭楼梯应急照明可否连入所在层应急照明?

[复制链接]
发表于 2013-12-23 16:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位大侠,建筑算面积的时候是把封闭楼梯间及前室面积算在防火分区内的,那封闭楼梯间及前室的应急照明是否可以和本层的应急照明连在一个回路?还是需要独立回路?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-12-23 20:07:41 | 显示全部楼层
两种方案都可以。但独立回路似乎更多一些(尤其对于高层)。
     
发表于 2013-12-23 23:29:40 | 显示全部楼层
回复 1# abuda

封闭楼梯间及前室的应急照明是否可以和本层的应急照明连在一个回路?还是需要独立回路?

封闭楼梯间设独立回路,前室和本层的应急照明连在一个回路。
不同防火分区供电要分开。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 06:42 , Processed in 0.070764 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表