[问题探讨] 断路器的选择性动作

[复制链接]
发表于 2013-12-31 09:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们这边设计院设计的住宅的户内箱的总开一般是C40的,而电表箱内的分开也是C40的,两者的整定电流是一样的,请问跳闸跳的是哪个断路器,微断的跳闸时间也可以整定么?
     
发表于 2013-12-31 10:15:19 | 显示全部楼层
跳哪个都有可能。一般微断不能整定动作时间。
 楼主| 发表于 2013-12-31 10:41:09 | 显示全部楼层
回复 2# zhouke

那电表箱里面的微断动作的话不是很麻烦的啊
发表于 2013-12-31 11:03:17 | 显示全部楼层
除了装修期间,入户入住后跳总闸的情况还真不多,基本只有相零短路的情况下会跳总闸。如果故障到连总闸都跳闸的情况,就应该让你麻烦点,长点记性别瞎弄。
     
发表于 2013-12-31 12:41:47 | 显示全部楼层
漏电时不存在问题,过载时只要上下级整定值不同也不存在题。短路的情况很少发生,不必考虑。另外,电表箱最好不要设在竖井内,尤其是采用IC卡表时,表箱不能设在竖井内,详见条纹说明。
     
发表于 2013-12-31 13:00:18 | 显示全部楼层



    上下级整定配合恰恰就是要考虑短路情况。
     
发表于 2013-12-31 13:34:59 | 显示全部楼层
上下级均用微断距离又不太远的情况下无法做到短路保护选择性动作。其实,电表箱到户箱为放射式配电,户箱总开关可用隔离开关。短路时表箱开关动作是很难避免的。住户用电为普通负荷且为放射式配电,不必强求上下级配合。若表箱距户箱不超过3米,则表箱开关可不设保护,户箱总开关设保护,方可避免跳闸时操作表箱的麻烦?
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:48:10 | 显示全部楼层
回复 5# zhouke


    问题1:两个C40的微断不存在上下级的问题,属于同一级
    问题2:高层住宅的电表箱不放在竖井内放在哪里?
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:53:02 | 显示全部楼层
回复 5# zhouke


    问题1:两个C40的微断不存在上下级的问题,属于同一级
    问题2:高层住宅的电表箱不放在竖井内放在哪里?
    问题3:您所说的条文说明指的是什么?
     
发表于 2013-12-31 14:21:01 | 显示全部楼层
电气竖井内安装有多种设备,竖井门上有锁,一般由物业管理。表箱设在竖井内用户不方便。我现在不在办公室,好像是住宅电气规范。表箱公共场所。另外,不同配电箱中的开关为不同的保护级。
 楼主| 发表于 2013-12-31 14:32:44 | 显示全部楼层
回复 10# zhouke


    1.住宅建筑电气设计规范条文说明3.3.6明明说明:7 层及以上的住宅建筑,电能表宜集中安装在每层电气竖井内.希望zhouke回答问题的时候能够仔细谨慎,不要误人子弟!
    2.不同配电箱中的开关为不同的保护级?着实让人很难理解!
发表于 2013-12-31 15:57:56 | 显示全部楼层
你这个系统保护就两级,表箱40A,户内箱分支回路的10A、16A,这不配合得很好么?户内箱主开关不要搞什么配合,你也根本配合不上,至于搞什么过载配合那更是滑天下之大稽了。
     
发表于 2013-12-31 16:14:23 | 显示全部楼层
非重要负荷可以不满足选择性切断,记得是《工业与民用配电设计手册》上的
     
发表于 2013-12-31 20:00:47 | 显示全部楼层
回复1234567。
我的意思并不是表箱不能放在竖井内,规范也未说不能设在竖井外,条文说明也只是易。竖井内安装有多种设备,住户随意进入竖井多有不妥。既不安全也不方便。从住户使用和物业管理的角度考虑,还是放在竖井外更好。尤其是采用IC卡表时更是如此。当然,若竖井外无位置,也只能放在竖井内。