楼主: 入门者

2014.1期“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”一文的缺陷

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-17 19:07:51 | 显示全部楼层
“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”存在的缺陷之三是,概念上陈旧片面,逻辑上前后矛盾。


   文 3.1中 “AC25V”,“30Ω”,“833mA”,“应做到保证RCD能可靠动作”。
   安全电压AC25V,也是我刚入行时的看法,属概念上陈旧片面。当在其他文献中看到文中“图3 预期接触电压的最大持续时间”后,安全电压AC50V、安全电压AC25V提法是多么片面和肤浅,应该按事物的客观规律,全面理解安全电压真正含义:即Lp(L)曲线的左侧和下方都是安全电压,Lp(L)曲线上任何一点都可以是安全电压的极限。认识应不断提高,不能老停留在初级阶段。

   如果安全电压不是AC25V,833A也不存在了
   如果RCD不能可靠动作,文章后面大篇幅的内容都不成立,而是废话了。
   以上二点反映了,整篇论文存在逻辑上前后矛盾。
     
发表于 2014-3-18 16:19:38 | 显示全部楼层
回复 12# 入门者

问问老诚好了。
     
发表于 2014-3-18 17:29:02 | 显示全部楼层
我怎么感觉有些人思路诡异。
任何分析都是有前提的,术语也是;不分前提,没有条件,只会导致不可知论。
TT系统的故障保护公式:RA*IN小于等于50V,是不是也是“片面和肤浅”?
     
发表于 2014-3-18 20:50:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2014-3-18 21:13 编辑

没法说了。
     
发表于 2014-3-18 21:18:20 | 显示全部楼层
“安全电压AC25V,也是我刚入行时的看法,属概念上陈旧片面。当在其他文献中看到文中“图3 预期接触电压的最大持续时间”后,安全电压AC50V、安全电压AC25V提法是多么片面和肤浅,应该按事物的客观规律,全面理解安全电压真正含义:即Lp(L)曲线的左侧和下方都是安全电压,Lp(L)曲线上任何一点都可以是安全电压的极限。认识应不断提高,不能老停留在初级阶段。”
你的这个认识依据从何而来,能否解释一下?
     
发表于 2014-3-18 21:31:17 | 显示全部楼层
希望大家尽量别用马甲哈,木有意思
     
发表于 2014-3-18 21:32:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2014-3-18 21:33 编辑

GBT18379.jpg
     
发表于 2014-3-18 21:38:55 | 显示全部楼层
回复 16# 入门者

可能停留在初级阶段的不少呢,说说高级阶段看法,请赐教
发表于 2014-3-19 08:39:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-19 08:47:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-19 08:52:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-19 08:59:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-19 09:01:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-19 09:42:10 | 显示全部楼层
路灯电击事件,不是在触及的当时才物尽其用发生接地故障。
接地故障长期存在,且表现为路灯正常点亮状态。发生接地故障后,电路没有完成断电动作,因此,凡事电击,必是TT系统。
接地故障一直存在,人偶尔触及,但是必然电击。

因此,本文完全是没有逻辑的一篇文章。
治学以诚 发表于 2014-3-19 08:59


老诚知道市政路灯采用什么接地系统吗?
电击致人死亡的市政路灯,必是TT系统?

接地故障长期存在,且表现为路灯正常点亮状态。发生接地故障后,电路没有完成断电动作——凭什么不会发生在TN-S系统?
违规设计的TN-S系统,“接地故障长期存在,且表现为路灯正常点亮状态。发生接地故障后,电路没有完成断电动作,因此,凡事(是)电击……”致人死伤,就不可能吗?
     
发表于 2014-3-19 09:47:09 | 显示全部楼层
这里面包含有基本的电工学理论,没人什么诡异之处,只是大家不懂而已,不懂自然就晕头转向了。
治学以诚 发表于 2014-3-19 09:01


大家不懂,晕头转向;{:dizzy:}
老诚明白,心知肚明。{:1_274:}
支持老诚版主去 PK 《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)编制组。 {:42:}