大于30,就是漏电防火 治学以诚 发表于 2014-3-21 12:01 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
户内TN-S系统,只能30mA,用作直接电击防护,及特殊场所的微电击防护。 治学以诚 发表于 2014-3-21 11:59 登录/注册后可看大图
查看全部评分
消防应急照明专题帖子汇总
回33# 龙王版主: 蒋麦占老先生生前的文章已经提到这些诸多的问题,可惜,大陆的大多数电气工程师尚不知情 ... 入门者 发表于 2014-3-21 06:07 登录/注册后可看大图
这句话在一定程度上说也不错,在TN-S系统的建筑物内,做了总等电位,过流保护能够满足接地故障保护,当然不需要设置防间接接触保护电器。但并非不需要设置接地故障保护电器,你总能够确保故障接触电压<50V(25V)?
可能是没有表达清楚,应该改为如下表述:
这句话在一定程度上说也不错,在TN-S系统的建筑物内,做了总等电位,过流保护能够满足接地故障保护,当然不需要设置专门的防间接接触保护电器。但并非不需要设置接地故障保护电器,毕竟接地故障是存在的,而且发生接地故障时的接触电压并非是一个确定值。难道在工程设计中总能够确保故障接触电压<50V(25V)?
不知道我这个说法里面哪里是矛盾的?
另外,“空调检修工在检修室外机,电死人的报道”我今天第一次听说,也请你分析一下。
原理上完全正确。 两只串联,成本也非常少,几十元。完全不必依赖接地电阻值来保障接地后的完全。 TT系 ... 治学以诚 发表于 2014-3-19 08:39 登录/注册后可看大图