[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
发表于 2014-4-1 10:38:58 | 显示全部楼层
新来的来看看~
发表于 2014-4-1 11:48:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-1 11:54:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-1 11:56:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-1 13:34:38 | 显示全部楼层
刚才问了我单位给排水设计师,说消火栓系统的出水干管上低压压力开关、报警阀压力开关,高位消防水箱出水管流量开关,这些他没设计过,也不懂咱们新火规为什么对消火栓系统提出了这么多开关。我还让他给我提资料提这些,他说消火栓系统就没这些开关。郁闷了,我想按照新火灾报警规范的设计,但是水专业都不设计这个几开关,这可怎么办?
     
发表于 2014-4-1 13:51:19 | 显示全部楼层
让人无从适应的新规啊,坐等宣贯。
     
发表于 2014-4-1 14:23:12 | 显示全部楼层
刚才问了我单位给排水设计师,说消火栓系统的出水干管上低压压力开关、报警阀压力开关,高位消防水箱出水管 ...
woshichuizi 发表于 2014-4-1 13:34


从10月起要执行的水消防规范控制要求同火规,只是火规5月就要执行了,衔接是有问题的。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 嗯,清醒

查看全部评分

发表于 2014-4-1 15:30:53 | 显示全部楼层
直接给高规对着干上了。
高规是强条。
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的 ...
治学以诚 发表于 2014-4-1 11:48



    注意高规此条的条文说明:所谓的“直接启动消防水泵就是迅速远距离起泵”,这节规范编制人是水专业的,并无直接硬线连接的概念,我们电专业的不要专牛角尖无限延伸直接的含义。
发表于 2014-4-1 15:40:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-1 16:10:22 | 显示全部楼层
其实用压力开关控制比较好,和喷淋系统的那个控制一样。
发表于 2014-4-2 09:05:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-2 09:05:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-3 11:23:36 | 显示全部楼层
备用电源180分钟,民规才10分钟。天壤之别。
     
发表于 2014-4-3 11:35:59 | 显示全部楼层
看了一下SONGZI兄上传的手工打制的几个强条:
3 基本规定
3.1.6系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线 ...
治学以诚 发表于 2014-3-31 09:03



    个人感觉“每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点”做为强制性条文确实有点不妥,既然不能说明以前的工程不安全,那凭什么规定这个强制性条文?
     
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:44:45 | 显示全部楼层
个人感觉“每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点”做为强制性条文确实有点不妥,既然不能说明以前的工程不安全,那凭什么规定这个强制性条文?
32点是如何来的?为什么?