账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-3 14:03:45 | 显示全部楼层
6.8.2模块严禁设置在配电箱内。以前好多模块的都错了。
发表于 2014-4-3 15:51:18 | 显示全部楼层
回复 34# 890214


    这一条是最恶心,一不小心就完了。双输入输出算两个点吗?
发表于 2014-4-3 15:54:55 | 显示全部楼层
有正压送风的住宅是不是一定要设消防广播了。规范有消防联动的火灾自动报警就是集中报警系统,集中报警就必须做消防广播。
     
发表于 2014-4-4 17:06:27 | 显示全部楼层



    个人意见:

1、“先举个不太重要的:建规规定了消火栓处设置的启泵按钮要能够直接启动消防泵(就是所谓直接启泵及反馈的四芯硬线),条文解释是提高可靠性;而新版火规则明确了启泵按钮必须要经过火警联动盘才能启泵,不得直接启泵……”

    这个不是问题,建规并没有规定要硬线连接,只是说能够直接启动消防泵,新版火规的做法也是能直接启动消防泵的,个人认为并没有冲突。
    新版火规的做法是值得推荐的,不仅避免了原来超高层和大型住宅小区因为消火栓控制线长度过长压降过大而失灵的问题,而且节省了管线,应该算是一个进步。

2、“新版火规明确要求,当火警确认时,全建筑内的声光报警器和应急广播系统必须同时全部启动”

    这个对于设计人员来说,根本不是问题,至于说疏散是否踩踏的问题,根本不是我等草根应该考虑的问题,我们只要按照规范设计就是了。

3、“我们再来看看新版火规前后描述矛盾的部分。比如其对于消防控制室的描述相对98版就作出了这样的“小”变化:消防控制室内严禁与消防控制无关的管线穿越(98版则为严禁与其无关的管线穿越)。确实是小变化对吗?可是我们都清楚现在的消防控制室都是和其他智能化系统中控室合建的(安防、信息显示控制、智能化集成等)!原本我们还可以说这房间内的智能化系统管线都是与其有关的(这是废话,但是是应付无良审图人员的利器),可是现在则不可能了,因为人家明文规定了“消防无关严禁穿越”!”

     个人认为,新火规这个规定并没有问题,规范规定是和消防无关的管线不得“穿过”消防控制室, 就算消防控制室和监控室、智能化控制中心合用,只要设计避免其它管线“穿过”消防控制室就没有违反规范,至于说弱电线路从消防控制室引出,这个不等于“穿过”吧???

4、“但坑爹的来了:凡是设置几种报警系统的建筑物内部必须设置消防控制室!亲们您这是玩大家呢!?”

     新火规原条文:具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。这个保护对象,可以是一个小区,一个建筑物,一个工厂。。。。。这个还有问题么?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 基本中肯

查看全部评分

发表于 2014-4-5 08:59:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-5 11:44:22 | 显示全部楼层
2013 版基于自认的“简化线路”、“提高可靠性”,将 GB 50116-98、GB 50045-95(2005年版)、GB 50016-2006 和 10D303 弃之如敝履……
发表于 2014-4-5 14:57:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-5 22:30:46 | 显示全部楼层
原来的按钮直接启泵,本来就是遭天谴的规定。取消很应该啊
     
发表于 2014-4-6 08:23:57 | 显示全部楼层
我也赞同鼻兄意见,本身有多线制,又来直接启泵,本身就多此一举。
发表于 2014-4-6 09:30:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 09:32:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-6 09:32:47 | 显示全部楼层
回复 44# 治学以诚

为老诚鼓鼓掌。
发表于 2014-4-6 09:33:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 09:37:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 10:06:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:20 , Processed in 0.061134 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表