账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-6 16:31:02 | 显示全部楼层
临时高压的消火栓系统,人家水专业规范上又没有“压力开关”、“流量开关”、“报警阀压力开关”这些东西的。
     
发表于 2014-4-6 16:33:44 | 显示全部楼层


这句话是不对,我理解这么写的初衷是想可靠一点,但写的人明显对二次图不熟。
诚总,在消控室放个消火拴按钮,你看如何?{:lol:}
发表于 2014-4-6 16:37:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-6 16:40:57 | 显示全部楼层
消控室又没有消火拴,放消火拴按钮从逻辑上是讲不通的。

非常非常奇怪,这么明显的错误,且又不是出现在条文说明中而是堂而皇之写进了正文的规定条款,一不知编撰者当时是怎么想的,二不知审查人员是如何审的。
发表于 2014-4-6 16:43:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-6 16:44:17 | 显示全部楼层
回复 75# 治学以诚
老诚,还是就事论事吧,别对别人攻击,逞口舌之快并不能解决问题。
发表于 2014-4-6 16:46:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 16:49:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-6 16:55:22 | 显示全部楼层
消火拴为什么喷不出水来?现在都有稳压设备了。好像应该叫稳压增压消防给水系统,不是临时高压
     
发表于 2014-4-6 16:57:06 | 显示全部楼层
消控室又没有消火拴,放消火拴按钮从逻辑上是讲不通的。
是多余,但是,若仅考虑可靠起泵,只保留消火拴按钮起泵功能,是讲得通的。
治学以诚 发表于 2014-4-6 16:49


讲不通的。
消火拴按钮处若不能启泵,在消控室串一个启泵按钮却能启泵,什么逻辑?

在消防控制室设手动直接控制(绕过消火栓泵控制箱的选择开关),才“是讲得通的”。
     
发表于 2014-4-6 16:58:47 | 显示全部楼层
消火拴为什么喷不出水来?现在都有稳压设备了。好像应该叫稳压增压消防给水系统,不是临时高压
小菜 发表于 2014-4-6 16:55


消火栓有各种系统:常高压系统、稳高压系统、临时高压系统。
各各不同。
发表于 2014-4-6 17:00:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 17:08:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-6 17:12:38 | 显示全部楼层
稳高压系统“可不设置”消火栓直接启泵按钮,绝非现2013版的(针对各种消火栓系统)“不应设置”消火栓直接启泵按钮。
     
发表于 2014-4-6 17:23:30 | 显示全部楼层
1、你办公室火灾了,办公室里有你最重要的文件,你出于本能必须保护,你是不是立即去拿消防栓。并且希望立即 ...
治学以诚 发表于 2014-4-6 16:46


这个要说说老诚了,消火栓可不是给普通百姓随便拿来用的,不经过培训和锻炼,不是一个合格的消防队员,消防救火喷水时想拿稳水枪,谈何容易。
不信,有机会老诚你去试试看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 14:40 , Processed in 0.065909 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表