[求助] 楼梯消防应急照明一定要与普通照明分回路吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-4-1 18:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个项目,二类建筑的楼梯普通照明与应急照明同一个回路供电(按三级负荷供电),应急灯带电池。
        请问楼梯消防应急照明一定要与普通照明分回路吗,有什么规范规定吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-4-17 00:47:48 | 显示全部楼层
一定要分开。首先,普通照明非消防负荷,应与消防负荷分开配电,此乃强条。再者,普通照明的灯具无防护能力,水灭火时有危险。
     
发表于 2014-4-17 09:29:03 | 显示全部楼层


楼梯间都着火了,人也跑不了了
楼梯间应该属于安全通道,这儿的灯具有必要具备防护能力?
发表于 2014-4-17 09:44:24 | 显示全部楼层
晕死了。楼梯都让我做探头了,还让我做疏散指示。
     
发表于 2014-4-17 10:10:12 | 显示全部楼层
二类建筑消防用电应该不低于二级,不会是三级吧。