账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 42465|回复: 95

[规范条文] 关于消控室启停按钮控制的问题

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-19 22:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原以为指南中的手动控制方式是指控制箱打在手动档时用按钮控制,但结合公安部宣贯会和上海讲课,丁先生的意思是:设备控制箱必须处于自动,消控室可通过这个启停按钮直接启动设备。而且进入消控室的控制线应该是24V。我觉得只能等到修改后的图集出来好好学习一下了,反正我现在不会做。
发表于 2014-5-20 07:32:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:36:12 | 显示全部楼层
启停按钮接点、各保护对象中设消控室等,都是语言问题,丁先生似乎并不关心这些,只讲理解原理就可以,他说编规范先讲合理,再讲合法,可是我们执行规范只讲合法,不讲合理。
对于启停按钮只有控制箱在手动位置才能操作的问题,他表示不解,说应该都能操作,自动时不能操作要按钮干嘛?可见规范的条文并不是他写的,写条文的人也不懂控制,才导致这么个结果。
     
发表于 2014-5-20 09:01:10 | 显示全部楼层


丁先生大概不看控制原理图,或者看不懂控制原理图,所以不关心这些。
但不关心这些,能讲解、说通原理吗?
发表于 2014-5-20 09:04:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-5-20 09:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-5-20 13:22 编辑

老诚版主想当然,就敢说湿式报警阀压力开关——

125# 治学以诚
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=9
常高压系统,电压力接点,控制稳压泵。
湿式报警阀压力开关只给信号。

电压力接点,接于干管上,靠管内绝对压力来起动稳压泵。常高压系统形式不一,稳压泵的位置不一定。不能绝对地说,泵起动,是湿式报警阀压力开关动作的充分条件,但是,能够肯定说,无论管内压力大小如何,泵不起动,湿式报警阀压力开关不动作。
因此,是泵起动在先,湿式报警阀压力开关动作在后,怎么可以用湿式报警阀压力开关去控制泵起动?不可以的。
电压力接点,能不能直接起主泵?也不可以的。因为,电压力接点是绝对压力,稍一变化,就起主泵是不可以的。只能先起稳压泵,再通过某种联动方式,起主泵。

就泵的控制、风机的控制来讲,2013规范文字表述,都是错误的。
治学以诚 发表于 2014-5-20 07:40
     
发表于 2014-5-20 09:09:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-5-20 13:22 编辑

无知者无畏!

老诚,还坚持“泵不起动,湿式报警阀压力开关不动作”吗?
发表于 2014-5-20 09:09:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-20 09:26:13 | 显示全部楼层
……
但是,只要湿式报警阀压力开关动作,一定能证明泵是动作的。
但是,泵只要不动作,肯定,湿式报警阀压力开关不动作。
治学以诚 发表于 2014-5-20 09:09


只要湿式报警阀压力开关动作,一定能证明泵是动作的——湿式报警阀压力开关直接启泵的线缆断了或接线端子松动,“一定能证明泵是动作的”就不成立。{:1_275:}

但是,泵只要不动作,肯定,湿式报警阀压力开关不动作——老诚忒“可爱”了,还“泵只要不动作,肯定,湿式报警阀压力开关不动作”。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:44:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2014-5-20 09:45 编辑

老诚的话,我看不懂{:24:}老诚精通控制图,不如画个图发到标准院去,省得过两个月出了标准图集,又有很多问题
     
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:46:16 | 显示全部楼层
也说不定标准图集能解决呢,我们水平不够,想不出来而已
     
发表于 2014-5-20 09:48:39 | 显示全部楼层
回复 10# 小菜

老诚的世界,我们很难懂。

老诚原来将湿式报警阀压力开关与干管上的压力开关混淆;
老诚现在将湿式报警阀压力开关动作与主泵动作关系颠倒。
     
发表于 2014-5-20 09:51:41 | 显示全部楼层
也说不定标准图集能解决呢,我们水平不够,想不出来而已
小菜 发表于 2014-5-20 09:46


应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止”——
标准图集能解决““应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路”,那是活见鬼了。
     
 楼主| 发表于 2014-5-20 10:19:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2014-5-20 10:21 编辑
“应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制 ...
尺短寸长 发表于 2014-5-20 09:51


按钮接到自动档上{:lol:}控制关系就乱七八糟了,也许以后没有手动档?
关于为什么消控室要有停止功能,丁先生回答是:现在技术进步了,能做到停止了。
可惜会议只能书面答疑,不能辩论{:titter:}
在此也带给老诚一个信息,丁先生说以后建筑电气网站是防火类规范的正规...(不记得用词了)渠道,老诚有意见可以书面提
     
发表于 2014-5-20 10:20:10 | 显示全部楼层
原以为指南中的手动控制方式是指控制箱打在手动档时用按钮控制,但结合公安部宣贯会和上海讲课,丁先生的意思是:设备控制箱必须处于自动,消控室可通过这个启停按钮直接启动设备。而且进入消控室的控制线应该是24V。我觉得只能等到修改后的图集出来好好学习一下了,反正我现在不会做。
小菜 发表于 2014-5-19 22:29


而且进入消控室的控制线应该是24V——

消控室的手动直接控制,采用 DC24V 控制模块,利用其动作触点去启动消防主泵或消防风机,应该是可以的。

但是,凭什么“而且进入消控室的控制线应该是24V”?
凭什么10D303-2、10D303-3 的 AC220V 控制线就不能进入消控室???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 15:19 , Processed in 0.117863 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表