读王老的文章《TT系统接地和防电击简析》所遇问题

[复制链接]
     
发表于 2014-11-5 10:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了王老的文章《TT系统接地和防电击简析》对于室外路灯要共用接地体明白了一些,不共用接地体时

,每个路灯要自带漏电保护,这些都能理解,就是文章提到的,N线接地故障时,由于N线对地电压很低

,RCD据动,有些不太理解;下面说下我的看法,望大侠们给予解答:电磁式RCD是否动作是根据电流判

断的跟电压无关,电子式RCD王老在《剩余电流动作保护器RCD的应用》一文中也解释了TT系统中RCD不会

应残压过低而据动,那么问题来了,为什么王老在《TT系统接地和防电击简析》文章中说N线接地故障,

RCD会据动?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎参与探讨!

查看全部评分

     
发表于 2014-11-5 10:28:15 | 显示全部楼层
问题没来——虽然N线发生了接地故障,但因N线电位低,接地故障电流过小,导致RCD会拒动(不是“据动”)。
     
发表于 2014-11-5 10:45:19 | 显示全部楼层
建议楼主再读一下《建筑电气》2014年1期李顺康李总《TT系统配电的路灯保护接地问题探讨》一文。
     
发表于 2014-11-5 10:53:27 | 显示全部楼层
王老意思是说故障电流分流会降低RCD的灵敏度,王老只定性分析。
定量分析见尺总大作。堪称TT系统经典之作。
     
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:02:16 | 显示全部楼层
尺总就是尺总啊,一句话就解决了我的困惑“N线电位低,导致接地故障电流很小”经典,多谢了!
发表于 2014-11-5 14:37:12 | 显示全部楼层
N线接地,无非又做了一次重复接地
     
发表于 2014-11-5 14:39:21 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-5 14:37
N线接地,无非又做了一次重复接地

您确定“N线接地”是重复接地?
     
发表于 2014-11-6 12:06:48 | 显示全部楼层
还考虑N线的接地故障么?
     
发表于 2014-11-6 13:03:33 | 显示全部楼层
规范没有明确规定;{:dizzy:}
需不需要考虑,自己考虑考虑。{:lol:}
     
发表于 2014-11-6 13:07:34 | 显示全部楼层
呵呵,是要拜读尺总文章,,可以给个链接么
     
发表于 2014-11-10 17:13:17 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2014-11-6 13:07
呵呵,是要拜读尺总文章,,可以给个链接么

给你个电子版的看看!
TT系统配电的路灯保护接地问题探讨.pdf (1.1 MB, 下载次数: 112)
发表于 2014-11-10 17:32:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-10 17:36:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-10 17:38:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-10 17:39:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽