账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 再笑也是伤

读王老的文章《TT系统接地和防电击简析》所遇问题

[复制链接]
     
发表于 2014-11-12 12:13:02 | 显示全部楼层
尺短寸长
1、老诚的有些说法还是有道理的——老诚的哪些说法,“是有道理的”?
2、不过现在的问题是路灯配电环境下,电源接地处与路灯之间的联结导体可靠性不好保证——怎么“不好保证”?
3、不过现在的问题是路灯配电环境下,电源接地处与路灯之间的联结导体可靠性不好保证,大伙儿才正正经经地探讨若不能保证时,怎么做好接地型式变为为TT等情况下路灯配电的安全问题——路灯采用TT系统,是缘于“电源接地处与路灯之间的联结导体可靠性不好保证”?确认真是这个原因?
1、接地极接地电阻、RCD拒动TN比TT安全上有优势等
2、长距离、单芯单回路等
3、重要原因之一
     
发表于 2014-11-12 12:37:33 | 显示全部楼层
基本上都不能成立。
发表于 2014-11-13 08:48:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-13 08:52:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-13 08:57:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-11-13 09:46:14 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-11-13 08:52
我根本就不承认你会计算接地电阻,我也不承认王老会计算接地装置的接地电阻,我当然认为,你和王老都不懂接 ...

治学以诚
……你说你和王老是接地方面的专家,写接地方面的学术文章,你不觉得可笑吗?

尺短寸长
有请老诚版主说说看,尺短何时何地自封过“接地方面的专家”?{:dizzy:}
《TT系统配电的路灯保护接地问题探讨》,看见没,“探讨”两字,是啥意思?
在老诚版主面前,我们连幼儿园小朋友都算不上的。{:sweat:}

写论文必得是专家才能干的事吗?
若是,那就坏事了——
老诚版主你想啊,每年多少人评聘工程师、高级工程师、教授级工程师得发表论文,这些人可都不是专家啊(老诚版主说过:中国没有专家)。
那他们的论文咋办呢?不得刊发?

老诚版主倒是常干自封专家这事,好在我们大家也从不反对,一致认可{:lol:}

老诚版主,《I2t试读》想通点没?
别光做手电筒哦。{:funk:}

     
发表于 2014-11-13 09:47:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-11-13 08:52
我根本就不承认你会计算接地电阻,我也不承认王老会计算接地装置的接地电阻,我当然认为,你和王老都不懂接 ...

好在发表论文是不需要老诚版主承认的。
幸甚幸甚。{:tongue:}
     
发表于 2014-11-13 09:51:16 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-11-13 08:57
在100欧米的土壤中,要做3.28欧的接地装置,得20根垂直接地体,得100米长度上挖沟设接地体,你写下这个数据 ...

作为堂堂一论坛的版主,你都不仔细看,也不认真想,自曝已短,好意思不好意思啊?

尺短都羞于回复你这么 XX 的问题了呀。
     
发表于 2014-11-13 09:58:27 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-11-13 08:48
说过一万遍,如果安全的前提纯粹是切断电源,自任老至尺兄的文章,都把断电作为安全的前提,那么,必须采用 ...

专家见解
说过一万遍,如果安全的前提纯粹是切断电源,自任老至尺兄的文章,都把断电作为安全的前提,那么,必须采用TN系统,省却接地装置,动作更加可靠,RCD不动,瞬动动作,瞬动不动,热脱扣动作。

大地不得作为接地故障电流的唯一路径,这是基本的常识,内有非常复杂的电气原理,这些电气原理,即:大地作为接地故障电流的唯一路径   做法所涉及到的种种安全隐患、经济成本考量、接地体的用途、TT系统的局限,存在非常多的不足,既然不足,就彻底否定这种做法,这才是专家的见解。

尺短寸长
我只说一遍,希望早日在公开的杂志上看到此“专家的见解”。
会吗?
发表于 2014-11-13 16:04:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-11-13 16:10:09 | 显示全部楼层
杂志社不加斟酌,发表了老诚版主《I2t试读》,既是对老诚版主的不负责任,更是对广大读者的不负责任,尤其是对全国低压电气设计行业的不负责任。
     
发表于 2014-11-13 16:11:56 | 显示全部楼层
老诚版主为何还不发致歉声明,是至今还不知有错?{:sad:}
发表于 2014-11-13 16:14:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-13 16:15:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-13 16:21:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 04:57 , Processed in 0.091009 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表