账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 西门最无语

[求助] 应急照明可以兼做平时照明么?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-4-25 13:06:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 11:18
其实,只要规范中有一条:火场中的应急照明,必须采用24V以下的电压就行了

那个消防图集上不是已经开始普及了么,关键都220V的做了那么多年,谁为以前的错误买单?

点评

王主编还在自以为是呢!  发表于 2016-4-25 13:12
现在的规范都含含糊糊,  发表于 2016-4-25 13:12
不知不为罪,  发表于 2016-4-25 13:10
     
 楼主| 发表于 2016-4-25 13:11:58 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-25 13:06
那个消防图集上不是已经开始普及了么,关键都220V的做了那么多年,谁为以前的错误买单?

尺总,最近论坛上的我都不会做设计了,额,准确的说以前也就是压根儿不会

点评

来论坛给你的是各种各样的看法,可以扩展你的思路,而并不一定是能明确解决你的问题的方法,特别是本来就有争议的问题。  发表于 2016-4-25 14:41
你才最近不会做,我是最近几年不知怎么做。  发表于 2016-4-25 13:18
哦。  发表于 2016-4-25 13:17
     
 楼主| 发表于 2016-4-25 13:21:25 | 显示全部楼层
哎,洗洗睡吧
     
发表于 2016-4-25 14:43:14 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-25 13:11
尺总,最近论坛上的我都不会做设计了,额,准确的说以前也就是压根儿不会

根据个人所处行业位置决定怎么做就行了。设计的要听工程所在地审图公司、消防主管的,审图的自行判断(当然提意见也还是要依据规范,只要感觉自己要求的做法自己也能担责就行),消防的想说啥就是啥{:titter:}
     
发表于 2016-4-25 17:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
尺总,我看之前有个贴子说消防照明用安全电压,诚版不是比较了五个做法,我在想给消火栓的水带做接地能不能适当降低消防员触电的问题?仅仅是说消火栓,不说其他喷淋什么的
请尺总给解个惑
     
发表于 2016-4-26 15:00:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-13 21:40
至于“火灾时强启”,得区别对待。
你要一言涵盖所有,那就说:火灾时强制点亮。

尺版主,是否存在这种带蓄电池的应急灯,跟普通灯具一样,用双控开关控制,平时可亮可不亮,火灾时强制点亮?绝非双头灯,四线制双头灯。我请教了几个老总,都说有,我纳闷啊
     
发表于 2016-4-26 15:27:33 | 显示全部楼层
     
发表于 2016-4-26 15:29:58 | 显示全部楼层
yslideb
挑拨离间  发表于 昨天 15:54

嚯!
帽子不小。{:lol:}
     
发表于 2018-4-11 11:35:45 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-4-22 15:59
以楼梯为例,应急照明的照度一般5 lx,一般照明的照度一般至少也得50 lx.
应急照明可以兼做平时照明,但是 ...

难道是指在应急的情况下不经济?应急的概率是很小的
     
发表于 2018-4-11 14:08:41 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-14 09:19
如题,今天和我们组长讨论起应急照明的做法,比如住宅楼梯间的公共照明是否可以兼做应急照明,照明灯具按 ...

有专家提出在检修的情况下,灯具蓄电池放电后不能及时供电,要符合民规中非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源……
     
发表于 2018-4-11 17:51:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2018-4-11 17:53 编辑
sun722 发表于 2018-4-11 11:35
难道是指在应急的情况下不经济?应急的概率是很小的

是否经济,可以这么算——三种方案、按照高层住宅模式
1、24V集中蓄电池。2.220v分开;3、220V不分。
假设蓄电池寿命3年。每更换一个集中蓄电池费用300元,一个灯具蓄电池30元。
灯具光源都按照LED计算。
导线寿命25年。
计算50年,三种方案的成本。
     
发表于 2018-4-13 09:27:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-4-13 13:06:51 | 显示全部楼层
应急照明断电强亮消防控制室图形显示装置无法显示应急照明的状态。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 04:20 , Processed in 0.073400 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表