IEC 62305-1:2010(英文版) 第63页 式(E.4) ke= 0,5 / (n1 +n2 )
IEC 62305-3(中文版) 第40页 式 ke=1/2(n1+n2)
2式的意义相同,求的都是 ke ,结果一样 0,5 / (n1 +n2 ) =1/2(n1+n2)
《雷规》式(4.2.4-6) Iimp=0.5I/nm,可近似化为 Iimp=(0.5/nm)· I=ke·I
再看IEC 62305-1(中文版) 第42页 D.3 电流分担 式 iP=ki (k——电流分担系数),有什么不同?
就是外部雷击防护系统(LPS),需考虑电流分担系数(与分流系数含义相同)k,而k必含kc 和 ke 2项。
可见,《雷规》式(4.2.4-6)只考虑了 ke,忽略了 kc ,对吗?什么时候可忽略,什么时候不能忽略,这在《雷规》附录E中可得到答案,只有 E.0.1 “单根引下线时,分流系数为1;”时可忽略,其余所有情况都不能忽略。
《雷规》第4.3.3条 “专设引下线不应少于2根”
《雷规》第4.3.1条 “接闪网之间应互相连接。”,《雷规》第4.4.1条 “接闪网之间应互相连接。”。其意思很明确,不只一条引下线。
从IEC条文说,《雷规》式(4.2.4-6) Iimp=0.5I/nm,应用也有很大局限性。 |
|