问:一新建医疗楼,其中的手术室和卫生间等的局部等电位联结,按国标图集02D501-2对各种室、间都有详图,但在详图中有不详之点。其中说明地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,没有说明钢筋网的所有钢筋都要焊接为一个联通体。故一种意见认为都要焊接才能达到连通;另一种意见是只要与钢筋网中某一根钢筋连通即可。请说明上述两种意见,那一种正确?

答:下面就这个问题谈一下有关看法:
1. 我们认为局部等电位联结与地下钢筋联通只需一点即可,并不要求地下钢筋作多点焊接。原因是等电位联结的作用是传导电位,与地下钢筋联通的目的是形成地面等电位,而地面等电位对地下金属部分密度的要求是:如离人站立处的地下等电位联结金属部分不超过10m,即可认为满足地面等电位的要求。对手术室、卫生局等场所要超过10m的情况是很少的。
2. 顺便提一下,LEB端子板应注意与进入有关场所的电源PE线相联结;另LEB端子板不必通过联结线与MEB端子箱联通,这样做仅增加了施工量和材料费,而无特殊效果。
以上观点是我们的浅见,不一定正确,供参考。