TN-C-S系统在住宅中的接法问题

来源于: 发表时间:2009-12-21 21:12 编辑:系统管理员

        问:住宅设计中采用TN-C-S系统,设计中我的做法是:利用两根-40X4镀锌扁钢与接地装置不同点连接后至总等电位端子板,然后由端子板引出一根-40X4镀锌扁钢至总配电箱,在总配电箱内分别与PE和N线连接。现看到另外一种做法:从总等电位箱引出两根BV-1X25(进线电缆为VV22-4X70)分别与总等电位箱的PE和N线连接。不知我的做法是否有问题?

        答:电源的PEN线应尽量短捷地与PE母排和N母排连接,少串入接头。因此,你的做法是较好的,另外一种做法存在的问题是当PEN线先接N母排时(见附图一),装置中的接地故障电流到PE母排,绕道经接地母排(EB)再回到N线母排而返回电源,这将增大接地回路阻抗,减小故障电流,影响保护电器(断路器、容断器等)动作的灵敏度。若PEN线先接PE母排(见附图二),则N线的正常工作电流也需绕道接地母排,也增加了阻抗和不必要的接头,这都是不期望的。另外,应注意的是在TN-C-S系统中,电源的PEN线必须先接至总配电箱的PE母排,然后再接N母排。
 
 

     