问:住宅楼室内配电箱开关是选用断路器合适还是选用隔离开关合理?选择1P+N和2P断路器有什么区别?
答:关于住宅配电开关的选择问题,《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.1.5条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,第6.5.1.7条规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。
可见规范是明确要求采用断路器而不是隔离开关,但《低压配电设计规范》GB50054-95第2.1.3条规定:“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器”。因此对幢或单元总开关而言,建议选用带隔离功能的断路器,并按规范要求设置总漏电保护开关,以满足防火的需要。对每户总开关而言,当表箱位于住户内时,建议选用1P+N微断;当表箱位于住户外时,建议表箱处采用1P+N微断,户箱采用2P隔离开关。
1P+N与2P微断的区别在于:前者N线无过载和短路保护功能,且体积较小,价格相对便宜约20~30%。对单相回路而言, N线与相线的电流相近,因此N线无单独设置保护的必要,采用1P+N微断即可,但选用时应注意其分断能力参数。