账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7059|回复: 7

接地问题

[复制链接]
     
发表于 2011-1-28 01:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
钢结构雨披上面一般会装设照明灯具,按此来说,钢结构也据有危险性,雨披有必要再接地吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-1-28 07:58:23 | 显示全部楼层
属装置外可导电部分,必接无余
     
发表于 2011-1-28 08:28:36 | 显示全部楼层
应该接地。
     
发表于 2011-1-28 13:16:36 | 显示全部楼层
雨披没有必要再接地
     
发表于 2011-1-28 18:08:48 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-1-28 19:34:13 | 显示全部楼层
雨披是与灯具外壳接触,如果是I类灯具,则灯具外壳已经接地,雨披没有必要再接地(而且还加跨接线)。
     
发表于 2011-1-28 20:26:30 | 显示全部楼层
雨披是与灯具外壳接触 —————— 接触着就可以不做接地了,不对不对。。。。。

这个接地要独立的,不能串接,雨披利用灯具外壳的接地而接地,是不是串接了。。。。。

接触不能作为接地的保障,还是要联结的,并且联结要求可靠。。。。。

还是接地吧。。。。
     
发表于 2011-1-29 19:08:49 | 显示全部楼层
不是雨披利用灯具外壳的接地而接地,而是雨披不需要接地。

雨披带上故障电压一定是因为灯具外壳带电了,既然灯具外壳带电已经有保护了,雨披再接一遍地有什么必要?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 01:22 , Processed in 0.064200 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表