钢结构雨披上面一般会装设照明灯具,按此来说,钢结构也据有危险性,雨披有必要再接地吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-1-28 07:58:23 | 显示全部楼层
属装置外可导电部分,必接无余
     
发表于 2011-1-28 08:28:36 | 显示全部楼层
应该接地。
     
发表于 2011-1-28 13:16:36 | 显示全部楼层
雨披没有必要再接地
     
发表于 2011-1-28 18:08:48 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-1-28 19:34:13 | 显示全部楼层
雨披是与灯具外壳接触,如果是I类灯具,则灯具外壳已经接地,雨披没有必要再接地(而且还加跨接线)。
     
发表于 2011-1-28 20:26:30 | 显示全部楼层
雨披是与灯具外壳接触 —————— 接触着就可以不做接地了,不对不对。。。。。

这个接地要独立的,不能串接,雨披利用灯具外壳的接地而接地,是不是串接了。。。。。

接触不能作为接地的保障,还是要联结的,并且联结要求可靠。。。。。

还是接地吧。。。。
     
发表于 2011-1-29 19:08:49 | 显示全部楼层
不是雨披利用灯具外壳的接地而接地,而是雨披不需要接地。

雨披带上故障电压一定是因为灯具外壳带电了,既然灯具外壳带电已经有保护了,雨披再接一遍地有什么必要?