账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6470|回复: 5

[转帖]建筑电气消防设计若干问题探讨

[复制链接]
发表于 2007-8-3 09:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。</P>
<P>  设计应严格按照《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045—95,2001年版)和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)进行。电气消防和给排水及空调专业联系得非常密切,因此,设计前和设计中,必须经常与这两个专业有良好的沟通,才能确保设计的准确和避免重复更改。 </P>
<P>  一、火灾自动报警及消防联动系统设计的探讨</P>
<P>  在火灾自动报警系统的设计中,工作量最大的是各种探测器的布置。应根据不同的场所,选定与之相应的探测器,确定好各种探测器的位置,手动报警按钮除了安装问距不应大于30m外,另外应注意将其安装在明显和便于操作的部位。有些同志提出将手动报警按钮与消火栓按钮相互替代,这种观点是不对的。因为任何发现火情者,均可通过手动报警按钮向火灾报警器发出报警信号;而消火栓按钮是供消防人员或想使用消火栓灭火者使用,消火栓按钮按下后,应立即启动消防水泵。消火栓按钮兼有报警功能,而手动报警按钮只有报警功能,不能启动消防水泵,手动报警按钮不能代替消火栓按钮。 </P>
<P>  火灾自动报警系统的设备(如信号模块,控制模块等)需要安装在自动喷水系统设备附近时,应做好防水、防潮措施。开启雨淋报警阀有两种控制方式:</P>
<P>  a.由灭火系统保护区内就近的感烟、感温探测器组成与门,当二者均动作后,通控制电路开启雨淋报警阀,并返回动作信号;</P>
<P>  b.由喷水灭火系统保护的防火分区内任意火灾探测器报警,确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号至输人输出模块,开启雨淋报警阀,并返回动作信号,从报警可*性考虑宜采用第二种控制方式。湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应直接延时起泵,在无消防控制室的工程中,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现直接延时起泵和显示信号的功能,在有消防控制室的工程中,消防控制室内应设手动联动控制台,将压力开关的接点线路引至控制台,经转换后实现自动和手动直接控制喷淋泵,并显示信号。 </P>
<P>  有人认为有管网气体灭火应在保护区现场启动,而消防联动控制台上只要求显示气体灭火系统的工作、故障状态即可。这种方式不可取,因为保护区现场无人值班时,只有在消防控制室的控制才是最及时的。 </P>
<P>  无管网型的自动气体灭火装置,规范没有规定其与火灾自动报警系统的联动控制,如果进行此灭火装置的联动控制,应从灭火柜的报警控制器引出报警及联动信号至消防控制室的联动控制台。这样,在消防控制室不但可以显示此灭火器及其保护区的状态,同时,也能进行自动和手动控制此灭火装置。 </P>
<P>  防烟和排烟系统中,在电动防火阀处设控制模块.经火灾报警后开启相应防烟分区内的加压送风口或排烟口的电动防火阀,关闭有关部位的空调送风系统,并返回动作信号。联动控制台与防烟和排烟风机控制箱之问应设多线制联动控制线,以便在联动控制台能自动和手动控制防烟和排烟风机的启停,显示风机状态信号和消防供电电源的工作状态。空调送风系统亦如此,在火灾报警后,用控制模块分别关闭相应部位送风管道上的电动防火阀,并关闭空调送风机。 </P>
<P>  确认火灾后,联动控制台控制消防电梯和客梯停于首层,在首层设有消防电梯的紧急迫降按钮,消防电梯的联动线,可并联接在消防电梯紧急迫降按钮的迫降控制返回信号接点上,通过该接点信号控制消防电梯停于首层。 </P>
<P>  防火卷帘两侧设感烟、感温探测器两组,其任一删感烟探测器动作后,报警总线上的控制模块控制防火卷帘降至距地面1.8m处,感温探测器动作后,防火卷帘下降到底。作为防火分区分隔的防火卷帘,当任一侧防火分区内火灾探测器动作后,防火卷帘应一次下降到底。防火卷帘两侧都应设置手动控制按钮,在探测器误动作后,能强制开启防火卷帘,当防火卷帘旁设有水幕喷水系统保护时,应同时启动水幕电磁阀和雨淋泵。 </P>
<P>  二、消防设备配电设计的探讨 </P>
<P>  在消防过程中,如果外电源突然中断供电,全自动应急柴油发电机组将带着所有正在使用的消防用电设备自动起动。而发电机的功率特性只允许最多带50%左右的负荷起动。如果不采取措施,发电机组很可能会熄火,发不出电来,解决方法是使消防设备分批起动。但如果应急发电机组容量是按平时负荷选用,容量比消防负荷大一倍以上,也可不分批延时起动。 </P>
<P>  兼供防火卷帘的树干式应急照明电源容量的计算,应取此回路中所有应急照明负荷加上电动机功率最大一组防火卷帘的负荷。因为各个防火卷帘不会在同一时间内下降,而且防火卷帘动作时间很短。 </P>
<P>  由共同的裙楼和地下层及若干的塔楼组成的大型民用建筑,这种建筑的最大消防负荷计算应该是:各种共用的消防泵为必然负荷,必须计入;而消防风机、消防电梯及应急照明则宜以每个塔楼连同以该塔楼为核心划归该塔楼的裙楼和地下室的部分为一个计算单元,分别计算出各自所属的消防负荷,取其中两个位置相邻而相加后负荷最大者再与消防泵等必然负荷相加,以此计算出整座建筑的最大消防负荷。 </P>
<P>  在工程中对非消防电源的切除,最好是利用低压断路器的附件即分励脱扣器。但随着低压断路器型号和框架电流的不同,其分励线圈在分励脱扣时所需的电流不同。为了联动的简便和有选择性的切除,一般情况下,我们可在配电所(室)的低压出线开关或在每层的主配电箱上切除非消防电源,而这些地方所选用的低压断路器的框架电流比较大,其配套的分励脱扣器所需电流也比较大。如直接采用消防联动回路的直流24V电源来驱动低压断路器的分励脱扣器是不太安全的,尤其是当同一配电箱内有数个需同时分励的低压断路器时,因为分励电流实在太大,消防联动回路的24V电源未必能满足要求。因此,还是应将分励线圈接在220V或380V的电路里比较可靠。<BR>本帖地址:<a href="http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409703" target="_blank" >http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409703</A></P>
     
发表于 2007-8-3 13:06:29 | 显示全部楼层

回复:[转帖]建筑电气消防设计若干问题探讨

<P>大毛病不多,但小毛病不少。</P>
<P>时间关系,我仅指出一点:“……发电机组……,解决方法是使消防设备分批起动。”,这在实际应用中几乎没有。</P>
发表于 2007-8-27 22:44:45 | 显示全部楼层

回复:[转帖]建筑电气消防设计若干问题探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>vini</B></FONT> 在(<I>2007-8-3 9:49:47</I>)的发言<BR>
<P>建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。</P>
<P>..................。如直接采用消防联动回路的直流24V电源来驱动低压断路器的分励脱扣器是不太安全的,尤其是当同一配电箱内有数个需同时分励的低压断路器时,因为分励电流实在太大,消防联动回路的24V电源未必能满足要求。因此,还是应将分励线圈接在220V或380V的电路里比较可靠。<BR>本帖地址:<a href="http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409703" target="_blank" >http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409703</A></P></DIV><BR><BR>分励脱扣器线圈有24V的?谁举个例子?
     
发表于 2007-8-27 23:22:33 | 显示全部楼层

回复:[转帖]建筑电气消防设计若干问题探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wen_xz</B></FONT> 在(<I>2007-8-27 22:44:45</I>)的发言<BR>
<BR>本帖地址:<a href="http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409703" target="_blank" >http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409703</A></P></DIV><BR><BR>分励脱扣器线圈有24V的?谁举个例子?</DIV>
<P><BR>常熟CM1、奇胜D系。</P>
<P>我就知道这两种。</P>
<P>CM1不建议使用直流;奇胜的无所谓,他们觉得交流和直流的一样安全。<BR></P>
     
发表于 2007-8-28 17:49:29 | 显示全部楼层

回复:[转帖]建筑电气消防设计若干问题探讨

<P>对于发电机的问题,大鼻山说的对,消防负荷怎么分批用?没听过?</P>
<P>发电机的功率特性只允许最多带50%左右的负荷起动。真的吗</P>
<P>对于防火卷帘和应急照明,我一般都会分开供电</P>
     
发表于 2007-8-28 20:56:28 | 显示全部楼层

回复:[转帖]建筑电气消防设计若干问题探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 17:49:29</I>)的发言<BR>
<P>对于发电机的问题,大鼻山说的对,消防负荷怎么分批用?没听过?</P>
<P>发电机的功率特性只允许最多带50%左右的负荷起动。真的吗</P>
<P>对于防火卷帘和应急照明,我一般都会分开供电</P></DIV>
<P><BR><BR>分批投入是规范说法,哈哈。</P>
<P>可以做个延时什么的,达到分批目的,不过这个延时要很准哦。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-24 21:34 , Processed in 0.095260 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表