楼主: dqaq

[问题探讨] TT设备漏电,接地电阻压降有可能全部加在人的身上

  [复制链接]
     
发表于 2023-8-31 09:24:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-30 14:32
路灯干线回路首端加个RCD就行了,动作电流1A都成。

涉水问题(相当于人可进入的戏水池,相应的规范依据是16895.19)的电击防护用RCD保护不具备充分性。
     
发表于 2023-8-31 12:46:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2023-8-31 12:53 编辑
rainmen_73 发表于 2023-8-31 09:24
涉水问题(相当于人可进入的戏水池,相应的规范依据是16895.19)的电击防护用RCD保护不具备充分性。

看这规范,涉水的区域只能用AC12V或DC30V以下才安全,以后下雨天大伙要绕开路灯走~保命要紧
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:25:58 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-8-31 09:24
涉水问题(相当于人可进入的戏水池,相应的规范依据是16895.19)的电击防护用RCD保护不具备充分性。

这种情况不应与水中电击防护相提并论,它平时不是泡在水里的。如果有绝缘破损,刚开始泡水的时候RCD就动作了,与一直泡在水中的情况不同。
     
发表于 2023-8-31 16:28:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-31 15:25
这种情况不应与水中电击防护相提并论,它平时不是泡在水里的。如果有绝缘破损,刚开始泡水的时候RCD就动 ...

漏电保护只要能跳,确实干燥潮湿涉水场所都一样。但不能跳就不一样了。涉水场所电击原理是看水中电位分布(导致肌肉痉挛无法动弹)而不是人体接触电压(通过人体电流导致心脏工作出错)。所以才会有10cm水深淹死人的事故发生。

点评

不是指技术上不同,是指标准的适用场景上不同。  发表于 2023-8-31 16:33
     
 楼主| 发表于 2024-5-27 09:45:01 | 显示全部楼层
这个沉水老帖子,咋莫名其妙地浮起来了?

点评

会是我多次浏览的原因吗? 陈酿的是典藏。  发表于 2024-5-28 09:13
     
发表于 2024-5-27 11:38:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-27 09:45
这个沉水老帖子,咋莫名其妙地浮起来了?

不是你挖了一铲么
     
发表于 2024-5-27 11:50:40 | 显示全部楼层
的确如80楼dqaq说的那样,
时不时看到有老帖子出现在论坛前几个帖子位置,
点进去也未见有新的跟帖,
不清楚是什么情况。