账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

请教上海或苏州的朋友:关于TT系统变电所的出线开关

 火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-7-31 23:51:26 | 显示全部楼层
貌似等电位联结最害人。而且我认为一些重量级人物在此过程中“功”不可没。
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 00:13:40 | 显示全部楼层
我国的基础研究极度缺乏。不少都是急功近利,直接拿来主义,压根不思考、不细究。
到底有没有人去做做试验,水泥地跟钢筋网是否真的等电位了?是否会电死人?——很惭愧,我本人其实也没做过类似试验。我目前只是凭专业直觉而强烈质疑之;
可惜在一些洋标准的陆续引入以及一些大佬前辈的推波助澜中,我们不少的业界同仁连质疑的勇气和念头都没有了,悲剧
     
发表于 2010-8-1 08:18:07 | 显示全部楼层


没有接地故障的时候是等电位的,有故障的时候要看接地故障的电流是怎样流的,阻抗怎么分布的。

要证明有危险和没有危险都有难度啊。
发表于 2010-8-1 09:10:33 | 显示全部楼层
呵呵,我原来想等大鼻兄想清楚点了,
能给个比较清楚的答复,可还是比较失望。

“我再说直白点:在目前已做常规总等电位联结措施的建筑物一楼入口处站立一人,如果他一手接触火线,则伤亡概率在80%以上。”
请问,你说的情况与“相线对设备外壳短路漏电”一样么?

还是那句话,看清楚,想明白了,再回答。
发表于 2010-8-1 09:12:27 | 显示全部楼层
鼻兄静下心来,好好看看其他人的回答,对你是否有启发。
发表于 2010-8-1 09:21:09 | 显示全部楼层
钢筋是导电的,没问题吧,

暂不管施工问题,只要按设计施工了,钢筋网与MEB、PE是金属性连通的,这没问题吧。

也就是说,钢筋与PE、MEB是等电位联结,这没问题吧,

按鼻兄所言,水泥是不良导体或非导电体,这对吧,

好了,就把水泥当成“绝缘垫”,

脚下隔着一层“绝缘垫”,踩在等电位网上,
发生设备外壳带电事故时,人又能受到怎样的危险呢?

这回能想清楚了么。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
秋石 + 30

查看全部评分

     
发表于 2010-8-1 09:23:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-8-1 09:27 编辑

回复 92# 大鼻山
我认为鼻兄的观点不全面,在IEC标准,安全是多方面措施组合的,等电位联结是其中一环,鼻兄只是将等电位联结单独来说是难以分析的。
“我国的基础研究极度缺乏。不少都是急功近利,直接拿来主义,压根不思考、不细究。”
个人认为我国是苏联没学习好,IEC也没学习好,结果什么都不行了。从实际来看,IEC标准还是比较安全的标准,请鼻兄客观地分析,勿绝对化。
当然质疑我认为可以的,但还是要有依据,以理服人。
希望鼻兄能够做些尝试,进行一些基础研究。
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 09:41:33 | 显示全部楼层
钢筋是导电的,没问题吧,

暂不管施工问题,只要按设计施工了,钢筋网与MEB、PE是金属性连通的,这没问题 ...
gblgb 发表于 2010-8-1 09:21

兄弟,我从头到尾都在质疑水泥地的等电位效果,但是从来没有说水泥地就相当于“绝缘垫”哈!
“绝缘垫”只是你自己的臆断和一厢情愿。退一步讲,如果它真的能是“绝缘垫”,你再看看钢筋和PE等电位联结还有什么意义呢?!已经纯属多余了嘛(反正有“绝缘垫”扛着,再搞等电位联结不是纯粹浪费银子么?)——哈哈,你被你自己绕进去了
发表于 2010-8-1 09:44:36 | 显示全部楼层
呵呵,想清楚了,再回答。

好,就按你又说的,水泥是“非绝缘垫”,是导体或半导体,哪又如何?

其结果只能是加强“等电位联结”的效果,又有何危险?
发表于 2010-8-1 09:48:06 | 显示全部楼层
就是说,鼻兄质疑水泥的等电位效果,是没有意义的。
发表于 2010-8-1 09:57:14 | 显示全部楼层
替鼻兄辩护一下:
我在多年前,用洗衣机储水,洗衣桶和脱水桶都放了水,在干燥的水泥地上,插着电源时,手触摸到水,遭到很强的电击。后来洗衣服也遭过电击。
冰箱外壳,对门框的电压,180V。我亲自用数字表量过的,当时没有量一下对水泥地电压。
门是后按装的,如果不与结构钢筋相连的话,可以认为是水泥传导电位了。

我的万用表没电了,要不可以量一下,相线对水泥地的电压了。
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 09:58:49 | 显示全部楼层
呵呵,想清楚了,再回答。

好,就按你又说的,水泥是“非绝缘垫”,是导体或半导体,哪又如何?

其结 ...
gblgb 发表于 2010-8-1 09:44


1、我一直在质疑目前的貌似等电位联结是否达到了其预期效果。我对此进一步的观点,已在82楼有表述。
2、你一直在竭力维护目前通用的等电位联结的大好局面,可惜你很难自圆其说,有时甚至矛盾频出。你仔细想过没有:大家出现这种困窘的根本原因,也许就在于目前所谓的MEB措施确实存在疏漏和硬伤。
发表于 2010-8-1 10:05:14 | 显示全部楼层
呵呵,诚版说的情况,是有的。

但我要问几句,
1.你家家电的外壳与PE连接好了么?
2.皮肤潮湿时,几十伏的电压都能致人死亡,

从上两个很多家庭都存在的问题,更能证明了等电位联结的重要性,而不是降低了等电位联结的重要性。

我说的对么。
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:13:00 | 显示全部楼层
就是说,鼻兄质疑水泥的等电位效果,是没有意义的。
gblgb 发表于 2010-8-1 09:48

怎么能没意义呢?
你上传的那幅插图,就是认为水泥地面跟钢筋(PE线)全部等电位了,所以人体手足之间就基本0电位了,所以就人体安全了,就基本高枕无忧了。这也是目前IEC的观点,也是王老人家的观点,也是众多信徒们的观点。
但我认为,水泥地面跟钢筋(PE线)极有可能并非等电位,所以人体手足之间很可能就是危险电位差,要出人命的。哪是你们那么乐观主义和高枕无忧。
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:18:10 | 显示全部楼层
呵呵,诚版说的情况,是有的。

但我要问几句,
1.你家家电的外壳与PE连接好了么?
2.皮肤潮湿时,几十 ...
gblgb 发表于 2010-8-1 10:05

还是那句话,等电位当然重要,但“貌似”等电位则暗里害人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 09:47 , Processed in 0.076027 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表