请教上海或苏州的朋友:关于TT系统变电所的出线开关

 火... [复制链接]
发表于 2010-8-1 10:18:36 | 显示全部楼层

洗衣机的PE接线柱锈断了,在洗衣机底部。我已详查过。
冰箱的事情,我当时也深入分析了。一是冰箱四腿有绝缘垫,因绝缘垫然后就有一大套理论,说,冰箱外壳可能带电。没彻底明白呢。
发表于 2010-8-1 10:22:40 | 显示全部楼层
我已经说清楚了,
如果你认为水泥是导体或半导体,那样只能增强“等电位联结”的效果;
如果你认为水泥是不良导体或非导体,那只能是“绝缘垫”的效果。

这两种情况,均不是产生危险的理由。

有意义么?
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:30:16 | 显示全部楼层
我已经说清楚了,
如果你认为水泥是导体或半导体,那样只能增强“等电位联结”的效果;
如果你认为水泥是 ...
gblgb 发表于 2010-8-1 10:22

我认为水泥地很可能属于不良导体,但尚不够“绝缘垫”的级别;
你认为水泥地属于什么情形呢?导体、半导体、不良导体还是绝缘体?请正面回答哟
发表于 2010-8-1 10:32:28 | 显示全部楼层
依据诚版说的PE接线柱锈断,及冰箱四腿绝缘,
是否说明,我们居家生活中可能遭遇设备外壳带电的危险还是很多的。
那更要加强后备安全措施,如等电位联结。

鼻兄一直在说我是“貌似等电位联结”,
一直没搞清楚,“貌似”在何处?呵呵。
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:36:00 | 显示全部楼层
鼻兄一直在说我是“貌似等电位联结”,
一直没搞清楚,“貌似”在何处?呵呵。


有人以为钢筋等电位了,就等同水泥地也跟着等电位了。这不是貌似还是什么?
发表于 2010-8-1 10:39:28 | 显示全部楼层
呵呵,鼻兄,就按“水泥地很可能属于不良导体,但尚不够“绝缘垫”的级别”这一前提来说,如何。
发表于 2010-8-1 10:39:49 | 显示全部楼层
两位都有大师胸怀。推理求真是讨论的目的。在论坛和村妇拌嘴一般,争的是气争的不是理,就不妥了啊。
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:41:12 | 显示全部楼层
呵呵,鼻兄,就按“水泥地很可能属于不良导体,但尚不够“绝缘垫”的级别”这一前提来说,如何。
gblgb 发表于 2010-8-1 10:39

请看我82楼的回帖,呵呵
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:43:20 | 显示全部楼层
至少你不再坚持水泥地跟钢筋网肯定等电位,这就是进步啊,^_^
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:47:09 | 显示全部楼层
886,我要下了。
这个话题需要脚踏实地认真试验、静下来心仔细研究。
我目前还是停留在6年多来的质疑阶段,无实质进展。
发表于 2010-8-1 10:56:27 | 显示全部楼层
自人触摸设备外壳点起,简单来说有两条并联线路通到MEB,再由MEB连接到土壤零电位点。
一条A是设备外壳电阻+PE线电阻;
另一条B是人体电阻+水泥地电阻+钢筋电阻。

暂不考虑施工质量问题,按施工是完全按设计施工的,
这两条线,如鼻兄所言,水泥地是不良导体,但尚不够“绝缘垫”级别。
可以得出,B电阻远远大于A电阻,
那么,流过人体的B电流应该是远小于A电流。

由于土壤杂散电流电阻远大于“设备外壳电阻+PE电阻+MEB电阻”,
因此,A、B并联回路两端的电压应该远小于MEB到土壤零电位的电压。

而由于水泥是不良导体,因此,人体上承受的电压又远小于水泥地两端的电压。

上述分析,对否?
发表于 2010-8-1 11:04:34 | 显示全部楼层
回复 114# 大鼻山

“至少你不再坚持水泥地跟钢筋网肯定等电位,这就是进步啊,^_^

    对不起,让鼻兄笑早了,我从始至终,都没有说过“水泥地跟钢筋网肯定等电位”或者类似意思的话,何来的坚持之说,

忘了,我说过你的“总是以自己的意思去理解别人的话”了,呵呵。
发表于 2010-8-1 11:09:46 | 显示全部楼层
82#楼,让人看什么?
“因尚不深入,暂无法奉告”一句没有结论,没有思考过程的话,就可以随意否定别人的意见么?

呵呵,说了好多次了“想好了,再回答”,就是没看见、没听见,呵呵。
发表于 2010-8-1 11:15:15 | 显示全部楼层
“6年多来的质疑阶段,无实质进展”

花了6年多,还没想清楚,这个问题,

呵呵。
发表于 2010-8-1 12:23:55 | 显示全部楼层
个人理解:当用电设备金属外壳发生接地故障时,预期的接触电压即为用电设备金属外壳至MEB这段PE线上的故障电流产生的压降,与接地电阻无关(TN系统),当在用电设备等处作局部等电位连接后,预期的接触电压为用电设备金属外壳至LEB与PE连接点这段PE线上的障电流产生的压降,而LEB与PE连接点后至MEB这段PE线上的压降已经不再是预期接触电压的范围内,因此经过局部等电位可以减小预期接触电压,至于水泥是绝缘体还是优良导体并不会改变预期接触电压,若果水泥是绝缘体,那么根本就没有危险,如果是水泥是不良导体,那么实际接触电压将小于预期接触电压。