账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26735|回复: 43

再议对TT系统的预期接触电压公式的理解

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-7-20 20:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家知道,TT系统中接地故障保护的保护电器动作特性,好像不是按照常规的电流大小来衡量的,而是按照如下预期接触电压公式来判定:  
RA*Ia<=50V   
其中,RA是外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻;Ia是保护电器动作电流。其释义是,保证接地故障点的对地电压是安全的(即不大于50V)。

对此公式,各人均由各自解读,且颇多分歧。我的理解是:
1、假设TT系统发生了接地故障,其实际接地故障电流为Ic。则Ic等于220V/(工作接地电阻Rb+变压器阻抗+相线阻抗+PE线阻抗+保护接地电阻Re);当线路较短时,Ic约等于220V/(工作接地电阻Rb+保护接地电阻Re);以下2、3均指线路较短的情形。
2、当Ic>=Ia时,则保护电器会动作,则故障点对地电压为0V,可满足规范要求;
3、而当Ic<Ia,则保护电器不会动作,故障电压会一直存在;此时要想保证故障电压为安全的(即不大于50V),则要求220Re/(Rb+Re)<=50,亦即Rb/Re>17/5=3.4。也就是说,工作接地电阻须是故障点保护接地电阻的3.4倍以上!换言之,此时变压器处工作接地电阻应尽量大(如此则变电所分压大),而负荷侧保护接地电阻则尽量小(如此则故障处分压小)……

总结就是一句话:TT系统貌似不按故障电流来判定动作特性,实际上还是按的……

欢迎各路砖家开始放炮……:dizzy:

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-7-20 21:11:33 | 显示全部楼层
当.....的时候,Ia有另外一个解释。
     
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:16:23 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:58:34 | 显示全部楼层
这牵涉到TT系统的核心问题了
发表于 2010-7-21 09:06:29 | 显示全部楼层
工作接地电阻Rb+变压器阻抗+相线阻抗+PE线阻抗+保护接地电阻Re

全部串联?这是个什么故障回路?
发表于 2010-7-21 09:43:52 | 显示全部楼层
呵呵,鼻兄主要是对3问题较有异议哈。
试解一哈,
说到问题3,需要引出一下公式
RA*Ia<=50V  的出处。

此公式的转化形式RA<=50V/ Ia ,
实际源自等电位联结有效性的校验。

因此,引用此公式的建筑,必须设等电位联结。

根据等电位联结PE“短,直”的要求,
故障点,漏电位置与触电人脚下地之间的电阻应当较小。

如果此电阻与故障线路总电阻相比,较小,即可认为满足要求。
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 10:20:01 | 显示全部楼层
工作接地电阻Rb+变压器阻抗+相线阻抗+PE线阻抗+保护接地电阻Re

全部串联?这是个什么故障回路?
chshchy 发表于 2010-7-21 09:06

就是TT系统接地故障回路阻抗的完整计算公式啊。
不过,其中的相线和PE线阻抗应作为一个整体数据出现(而这个数据无处查询)。
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 10:23:14 | 显示全部楼层
呵呵,鼻兄主要是对3问题较有异议哈。
试解一哈,
说到问题3,需要引出一下公式
RA*Ia
gblgb 发表于 2010-7-21 09:43

你这个电阻“较小”应该不是规范必须的要求,也不够量化。我觉得规范核心要求是,不管保护电器动作与否,故障电压必须小于50伏。
发表于 2010-7-21 10:53:52 | 显示全部楼层
那么,鼻兄认为PE线之间的电阻应该规定多大?

已经说明,此公式是校验等电位联结有效性的,
只要能满足接触电压小于50V,就可以,

怎么规定电阻一定得是多少。
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 11:42:04 | 显示全部楼层
那么,鼻兄认为PE线之间的电阻应该规定多大?

已经说明,此公式是校验等电位联结有效性的,
只要能满足 ...
gblgb 发表于 2010-7-21 10:53

我在前面已经表明了啊:
1、如果实际故障电流大于保护电器动作电流,则能确保保护电器动作。所以此时任何电阻之大小(包括它们之间的比值关系)都无意义了。即此时才对它们的大小或比值关系无要求。

2、如果实际故障电流小于保护电器动作电流呢?则对于各电阻就有大小或比值要求了。具体要求就是:当线路不算长时,工作接地电阻应是保护接地电阻(含你那段PE线电阻)的3.4倍以上。
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 11:48:05 | 显示全部楼层
我开此贴的核心意思是,对于TT系统,在设计图纸中,到底该如何确定并注明接地电阻大小和保护电器动作电流呢?这可是一个双变量题目哟。
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 12:44:32 | 显示全部楼层
有人可能会说:“这还不简单啊,比如接地电阻定为4欧,则动作电流取50/4=12.5A以下;接地电阻定为10欧,则动作电流取50/10=5A以下”。

这样解答到底有没有什么隐患或考虑不周之处呢?请大家思考……
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 12:49:54 | 显示全部楼层
而且必须注意一点:规范对于TT系统中的故障电流与保护电器动作电流之关系,没有什么大小或比值之要求哟。也就是说,故障电流是有可能小于动作电流的……
发表于 2010-7-21 14:30:53 | 显示全部楼层
一般来说,设置等电位联结的建筑常采用共用接地装置,
接地电阻要求不大于1欧。
简单计算,剩余电流为50/1=50A,
而进线RCD一般不超过0.5A,
因此,100倍的电流比,完全可以保证安全。
即使电阻为10欧,也可达10倍电流比,也能快速跳闸。
发表于 2010-7-21 14:39:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则