账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 东海龙王

对王老文章的质疑-变电所接地

 火... [复制链接]
发表于 2010-7-29 14:32:29 | 显示全部楼层


我搞的很清楚,韩文图11,当相线对PE线有小于开关整定电流的漏电时,低压侧断路器不动的,高压侧了不动的。所以我认为他的文章是瞎掰。
发表于 2010-7-29 14:35:45 | 显示全部楼层
他的这种做法使所有的分支出线电缆的开关全得使用4P漏电,简直是开了个大玩笑。且还不能对变压器的接地故障进行全面的保护。
发表于 2010-7-29 14:42:26 | 显示全部楼层
我有两个怀疑一、我国懂电气的人没有参与IEC的翻译工作。二、IEC本身就不对。
IEC应用在中国怎么会出这么多错误呢?
发表于 2010-7-29 14:48:26 | 显示全部楼层
包括贺湘昆先生的视频,没把雷死。他外甥那个故事,雷死人。
第4.4.6条 TN系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式要求:
Zs·Ia≤Uo(4.4.6)
式中 Zs--接地故障回路的阻抗(Ω);
Ia--保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的电流(A);
U。--相线对地标称电压(V)。

这个Zs他完全都不懂。不懂也罢了,你老老实实地念一遍条文说明就罢了。其他方面他的造诣可能深厚,但是对于他对这一点的很外行之外的解释,我甚感中国电气乏有专家。
发表于 2010-7-29 16:02:53 | 显示全部楼层
“呵呵,请教一哈楼上,
当母联开关合上的时候,
按你所说方式连接的“接地电流互感器”中流过的是什么电流呢?”
双电源工作,应该是正常运行状态考虑的;如果再考虑单电源工作时的系统“接地电流”检测,可以在PEN与PE一点接地线上设“接地电流互感器”。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
东海龙王 + 30 冷静讨论。

查看全部评分

发表于 2010-7-29 16:27:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2010-7-29 16:34 编辑

如楼上所言,如果再在PEN与PE一点接地线上设“接地电流互感器”,那么检测出来的电流算哪一台变压器的,还是两台都算?

你实际工程中,是怎样设计的呢?
发表于 2010-7-29 16:31:35 | 显示全部楼层
韩占强文章末端提到的两种接地方式我都见过。
不管怎样,一点接地的观点是该坚持的。
东海龙王 发表于 2010-7-29 13:23

汗如雨下了。不知是你监管的工程否,如是,你应负责去整改了。
如不是,你为什么不纠正?
发表于 2010-7-29 16:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-29 16:38:28 | 显示全部楼层
呵呵,别着急,
还有问题,如果再在PEN与PE一点接地线上设“接地电流互感器”,
那么自PEN线返回的“相保故障电流”又在哪处反映呢,

别着急,想想。
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 16:49:42 | 显示全部楼层
汗如雨下了。不知是你监管的工程否,如是,你应负责去整改了。
如不是,你为什么不纠正?
治学以诚 发表于 2010-7-29 12:31

哈哈哈哈
发表于 2010-7-29 16:54:19 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
发表于 2010-7-29 17:00:31 | 显示全部楼层
……我甚感中国电气乏有专家。
治学以诚 发表于 2010-7-29 14:48

不乏不乏
论坛里就有不少像老兄这样专家的平方级高级专家呀:D
发表于 2010-7-29 17:02:55 | 显示全部楼层
我仅具备常识而已。因为我懂的很少,所以我错的不多。
发表于 2010-7-29 17:27:42 | 显示全部楼层
“呵呵,别着急,
还有问题,如果再在PEN与PE一点接地线上设“接地电流互感器”,
那么自PEN线返回的“相保故障电流”又在哪处反映呢,”
当今时代,计算机技术大量应用于电气行业,老兄的问题早已经不是问题啦。
发表于 2010-7-29 17:30:36 | 显示全部楼层
尤其是,应用计算机技术产生的电气监控管理系统,以上的三种“接地电流”均可用软件将其一一对号入座。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 17:52 , Processed in 0.080140 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表