[规范条文] 低压配电设计规范,4.2.2条大讨论

   火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-1-6 08:46:48 | 显示全部楼层
对4.2.2条的思考,虽然结束,但是,这一条中的,时间t在不同的线路中,取值是不同的,本规范也明确0.1-5秒,到大于5秒,但是,规范编写人员没有给出什么时候取0.1秒,什么时候取5秒,什么时候取大于5秒。
当然,开首第一句,不大于5秒,肯定是不对的。

没有人使用过这个公式,却装的和电气大师一样,包括,冷若冰同志,真的懂吗?
一会下圈一会下套的,瞎说的什么呢.
     
发表于 2011-1-6 09:02:39 | 显示全部楼层
包括,冷若冰同志,真的懂吗?————  不懂,真的。。。老诚,你给我说说呗。。。。。

我等着老诚说书,老诚,你别跑了。。。。。当心我你。。。。

还有,别弄错别字出来,要不你的帖子也应该屏蔽了。。。。{:titter:}{:titter:}
     
发表于 2011-1-8 10:59:18 | 显示全部楼层
1、http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=14
TN与TT的问题
冷若冰:
尺短,我功力不够了。。。。。还要给别的板油,亏待你少许。。。。。
哈哈哈哈哈。。。。。我昨天都给屏蔽一天了,晚上才出来的。。。。。
那帖子我置顶了,人家指名要你去的,结果你没去,有人钻进去了。。。。。
老诚好不得意。。。。。

尺短寸长水平有限,不敢看“治学以诚”的帖,但冷版说了,就去一看。
     
发表于 2011-1-8 11:02:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-8 12:05 编辑

2、http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=13
无限创意:
“无限创意强调保护电器动作时间和电缆热稳定时间相等,请问同样的时间下:是保护电器先动作?还是电缆热稳定先被破坏?”

是用选择的保护电器动作时间去校验电缆热稳定 在这个可靠全动作时间内 电缆截面满足热稳定就可以了
而且 再说一次 不要觉得电缆一到了短路最终温度就被破坏了 那是一个安全限值

“因为你时间t取得太小,所以短路热稳定校验截面总不能有机会最大。”
不是我取得小 除非你今后配电系统不用短路保护电器或者你准备修改全世界的断路器制造标准 否则 你在配电系统里找一个短路条件下t大于5S才动作的断路器来

很简单 前面明确问你 你认为大于5S 那个公式成立
前面明确问你 t是多少合适 你说 扛不小于5秒就可了
好办了
I=6kA 常见吧?民用建筑不少末端配电箱都可以达到
t扛5秒
选YJV电缆 计算得则s为95
也就是说 按照你的理论 低压配电系统在短路电流6kA情况下
必须选用95mm2的YJV电缆才满足热稳定要求
国际铜业协会笑了 真的
IEC和所有保护电器的制造厂家崩溃了

“无限创意”说得太好了,但居然也没说服这个固执己见的“治学以诚 ”,奇了怪了。
     
发表于 2011-1-8 11:09:27 | 显示全部楼层
3、http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=14
pigl:61#楼是我摘的IEC标准里的话。
热稳定校验不就是检验短路保护动作以避免导体超过允许的极限温升吗?
《低规》那个公式适用于0.1s~5s。小于0.1s用I2t校验。

1
评分人数
冷若冰: 猪猪聪明。。。。E币 + 20

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=15
pigl:为什么是小于5s。我想是因为IEC将切断固定设备和配电线路的允许最长时间规定为5s。不知是不是这个意思?

pigl说得如此直白了,“治学以诚 ”却依旧死乞白赖躺倒在地不肯起来,像个三岁小玩童似地,好玩。
     
发表于 2011-1-8 11:15:32 | 显示全部楼层
4、http://www.jzdq.net.cn/club/view ... 7909&extra=&page=15
sccat:看完,有点头晕。
低压柜母线,有短路耐受电流Icw和耐受时间这个指标。
比如 Prisma ,挂墙系统25kA,1s;落地系统,85kA,1s。
比如Blockset,有30kA,1s;50,1s;85,1s;100,1s。
我认为在低压配电系统,如果断路器没有故障,出现较长时间大短路电流的原因是因为没有设置短路瞬时保护而设置了短路短延时。这种场所很少,比如变压器低压柜的进线开关。
这个短延时的设置是要比较小心的,我还没见过有人用1s那么大的短延时。
断路器分断了,故障切除了,就没有必要继续耐受了。

sccat说完,“治学以诚" 还是未醒。
sccat,不能怪你的,“治学以诚" 还处于“众人皆醒他独醉”。
过两天就好,过两天就好。
     
发表于 2011-1-8 11:19:27 | 显示全部楼层
5、http://www.jzdq.net.cn/club/view ... 7909&extra=&page=15
治学以诚:中国还不至于有人敢笑话我。
知道交流电起初发输电频率,16hz,25hz,33hz。
知道为什么最终选在50HZ与60HZ。

知道梅忠恕先生说的雷电流闭合回路中的所谓“位移电流”

还知道.......

是的是的,“治学以诚”什么都知道,笑坏尺短寸长。
尺短寸长大胆,居然敢笑话“治学以诚”。
     
发表于 2011-1-8 11:30:58 | 显示全部楼层
6、既然什么都知道,为什么不知道GB50054-95/4.2.2条文说明(P56)早就有不大于0.1s的I2t的规定?
MCCB的瞬动一般也就20ms,短路短延时:cm1最长是0.4s,还有另外一些厂家最长是0.5s,施耐德最长是0.8s,居然要求以5s来验算,可见醉得不轻,一个多月还未醒转,可是喝的“杜康”?广告天下,让大伙也尝尝。
     
发表于 2011-1-8 11:40:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-8 12:00 编辑

7、http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
治学以诚:低压配电设计规范,4.2.2条中,S>=I*根t/K。
一、其中I取:相N短路电流?
相相短路电流?
三相短路电流?工业民用三版,三相短路电流=根3倍相-N短路是错误的。
二、t取多少秒?
0.1S、1S、2S、3S、4S、5S?这样取值对应用本条文有什么工程价值?

这是我当面请教上海图审中心专家戴经颐先生时的书面文字。戴先生说需要带回上海研究。我很纳闷:上海同行难不成从不进行这方面的校核计算吗?这对一个电气专家来说,必须是烂熟的东西。
(注:从济南回来看了一下工业民用三版第四章,没发现这个数值。图4-1峰值为什么=2倍根2有效值?不懂,第162页中说:一般以三相短路电流为最大,我是不懂的。)

我一向是求知若饥的。想到论坛尺兄大斥过,图纸不满足短路热稳定的事,想必尺兄是轻车熟路了,请尺兄赐教。

尺短寸长:
当时“治学以诚”您到底请教戴经颐先生什么问题啊?
是不是VV电缆与YJV电缆共处同一电缆槽盒敷设时的载流量问题啊?
是不是山东的审图朋友都赞同戴经颐先生意见?是不是山东的审图朋友都说“治学以诚”您的意见是错误的啊?
李大人,尺短寸长没说错吧?
“治学以诚”,您也是一审图人员了,再不好好补课,我怕。
尺短寸长至今还没有审图资格呢,惭愧惭愧。
 楼主| 发表于 2011-1-8 14:47:58 | 显示全部楼层
本规范也明确0.1-5秒,到大于5秒,但是,规范编写人员没有给出什么时候取0.1秒,什么时候取5秒,什么时候取大于5秒。
尺兄真懂吗?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 说得好。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-8 14:54:24 | 显示全部楼层
如果真懂,可以去写文章,也不必告诉我。只要你真懂就好。
我已经真懂,并成文《I2t值试读》

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 不发表记得发上来给我看。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-8 14:55:12 | 显示全部楼层
目前,你的帖子,咋看,咋都是不懂的人。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 说得好。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-8 15:03:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2011-1-8 15:06 编辑

技术帖子,瞎评个啥么?
有两把刀就亮两把刀,没那两把刀,就说没有两把刀的话。多少年轻人不懂多少,人家要么问,要么答,从不见尺兄这样说话的。

尺兄是何许人,竟敢论断别人?
尺兄论坛贵宾,网站论坛专家组成员也。
我的帖子,也只论断事,不论断人的。老兄言行辱没了贵宾这一规格,你这样那里是论坛贵宾呢,分明是论坛恶霸。
 楼主| 发表于 2011-1-8 15:09:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2011-1-8 15:19 编辑

冷兄有时是个诚实的人。有时不是。
往前翻,冷兄已经一口咬定,不小于5秒,也必须取5秒。取别的都不对。还质问我,不小于5秒,取5秒,与不大于5秒,取5秒。有什么不同?
冷兄所谓下套观点,所谓识破下套的说法,也只止于这一点上。
我当然不搭这茬,无限兄更是不搭这茬。
     
发表于 2011-1-8 16:29:08 | 显示全部楼层
技术帖子,瞎评个啥么?
有两把刀就亮两把刀,没那两把刀,就说没有两把刀的话。多少年轻人不懂多少,人家 ...
治学以诚 发表于 2011-1-8 15:03


我的帖子,也只论断事,不论断人的。老兄言行辱没了贵宾这一规格,你这样那里是论坛贵宾呢,分明是论坛恶霸。

尺短寸长:
呵呵,尺短寸长成“论坛恶霸”了。
干脆点,就说:“尺短寸长分明是论坛的无赖+混混+恶霸”好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:29 , Processed in 0.062054 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表