[规范条文] 低压配电设计规范,4.2.2条大讨论

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-4-2 16:20:10 | 显示全部楼层
我先抛出一个引子:
4.2.2条公式我建议只适宜5>t>0.1s(没写等号),而当t<0.1s时,最好采用另外的计算公式:因要考虑电流的非周期分量,故此时的t,不再简单是保护电器动作时间,而是全电流的等效时间T了。
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:22:20 | 显示全部楼层
我先鼻兄写就了《I2t试读》投稿了。不知能不能暗合鼻兄的学识。
     
发表于 2011-4-2 16:26:29 | 显示全部楼层
这个话题曾在GOTOCAD上讨论过,也是各执己见,无果而终。
6年过去了,浮尘散去,终将有人奉献正果,以馈众生——稍待时日吧
     
发表于 2011-4-2 16:38:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-31 14:31:49 | 显示全部楼层
对于低压配电设计规范,4.2.2条个人感觉是个很简单的问题,本人从第一页看到第六页后再也看不下去了.个人理解:规范4.2.2条的规定是和后面的第四节即4.4.*是联系在一起的;个人感觉对于校验电流的选择,出现错误的概率不高,因此着重讲4.2.2式中时间是怎么选择的。不知道后面是否已经有高人作出了解答,若有雷同敬请谅解。
首先,我请问大家一个问题“绝缘导体的短路保护是采用什么设备保护的?”;很对,断路器或熔断器。
         那么好了,事情很清楚“绝缘导体的热稳定校验时间”应和它的控制电器的动作时间相协调的。
         断路器或熔断器的动作时间选择可以见《低压配电设计规范》第4节。
其次,短路保护分几种情况?它分为三相短路、两相短路接地、两相短路、单相短路;规范根据对电网短
         路情况的统计和对人或财产的危害程度,只对三相短路、单相短路作出了规定,进行预防。三相短路
         由于短路大,断路器或熔断器均为瞬时动作;单相接地故障,由于接地电流相对较小,因此根据所接
         配电设备的不同,选择不同的切断时间;具体也见《低压配电设计规范》第4节。
最后,短路在不同接地系统中要求是不一样的。
综合上述几点:可以发现发生短路后的危害,涉及保护电器和线路,又由于线路受电器保护,因此线路热稳定校验时间应满足保护电气保护的需要。希望对同行有所帮助。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-31 19:29:14 | 显示全部楼层
我先鼻兄写就了《I2t试读》投稿了。不知能不能暗合鼻兄的学识。
治学以诚 发表于 2011-4-2 16:22



老诚,文章是不是被退回了。。。。。

没事,在坛子里发表如何。。。。。
     
发表于 2011-5-31 20:32:05 | 显示全部楼层
可以发现发生短路后的危害,涉及保护电器和线路,又由于线路受电器保护,因此线路热稳定校验时间应满足保护电气保护的需要。希望对同行有所帮助。
冷若冰 发表于 2011-5-31 19:29

读着咋这么拗口呢?

在说什么呢?
     
发表于 2011-6-1 19:28:23 | 显示全部楼层
哦,我的意思是老诚能不能上传坛子,在此处发表。。。。。。
     
发表于 2011-6-1 20:09:40 | 显示全部楼层
呵呵,托老冷念叨,我的i2t快了

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 赶紧的。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-1 20:12:17 | 显示全部楼层
大鼻山,赶紧的。。。。。。

老诚那篇估计没戏了。。。。。。

不管期刊结果如何,还请两位上传给大家见识见识。。。。。。
     
发表于 2011-6-1 20:13:07 | 显示全部楼层
快则上半年,慢则下半年
     
发表于 2011-6-1 20:17:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-6-1 20:20 编辑

我说的是傻……刚才
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:40:16 | 显示全部楼层
鼻兄有新文章出,可喜可贺。
发表于 2011-7-30 13:33:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhqpao 于 2011-7-30 13:38 编辑

以前我校核热稳定 是假定高压微无限大容量 I取的变压器出口处短路电流 按工业与民用配电设计手册来 上面K有3个值 取的是一个中间值 T是用的断路器短路脱扣时间来计算的 1000KVA变压器计算出来最小的馈出电缆为10MM2, 但是有个问题 就是低压柜的竖向母排要求与主母排的短路耐受值一样是不现实的 所以我个人认为  计算出来的电缆截面可以降一个等级
     
发表于 2011-10-19 13:54:41 | 显示全部楼层
使用瞬动保护,用K2I2>I2t,一般都能满足热稳的。I2t要查曲线。