账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wurenhecai

审图意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-5-29 18:34:49 | 显示全部楼层
1、有电磁兼容性要求能满足,没有电磁兼容性要求的,当然更能满足了,只不过不强求而已;
2、多电源一点接地,变压器并非必定是“一用一备”或“并联运行”,变压器也可以“分列运行”,且绝大多数情况是两台变压器分列运行,设置联络开关。
3、TN-C、TN-C-S系统中的两台变压器分列运行设联络开关,此三个主断路器必选3P开关,而非“在多电源变压器中性点各自接地的情况下,母联开关应采用4P开关。在TN-C-S系统中、TN-S系统中,电源转换开关应采用四极开关”。
PS:
TN-C-S系统
4、无电磁兼容性要求,“在多电源变压器中性点各自接地的情况下,TN-S系统,变压器低压侧主开关、母联开关采用4P开关”能够成立。
5、能采用3P开关解决问题,却偏要采用4P开关用于设计,何必呢?
     
发表于 2013-5-29 18:43:14 | 显示全部楼层
备注:以上观点是针对TN-C-S系统、TN-S系统而论。
     
发表于 2013-5-29 18:55:31 | 显示全部楼层
有电磁兼容性要求,设计恰当的话,“在多电源变压器中性点各自接地的情况下,TN-S系统,变压器低压侧主开关、母联开关采用4P开关”也能够成立。

缺点:
存在一定的“断N”风险;
无谓增加投资。
     
发表于 2013-5-29 20:32:05 | 显示全部楼层
简单、安全、可靠就好。
发表于 2013-12-20 14:23:22 | 显示全部楼层
回复 153# 尺短寸长
上海的李顺康老总,双电源转换开关在什么情况下需要4P开关这个问题,难道现在全中国都没有一个人能讲清楚吗?(我认为母联开关也算双电源转换开关的,不可否认吧)
1、深圳李良胜同志在《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》5.1.20条里面讲到:“引接于不共地的两个电源转换开关应采用四极开关。”此句不敢认同,哪怕是共地的两个电源,末端双电源切换也是需要4P的。如双变压器配电室引出的双电源末端切换。(详见《低规》3.1.16条文解释及附图)
2、民规第6.1.9条提到“发电机中性点应接地,宜与低压配电系统接地形式一致。”既然是这样,那发电机+变压器组合的配电室 和 双变压器组合的配电室 又有什么区别呢?此时发电机接地形式等同于另外一台变压器接地形式,既然双变压器母联开关可以采用3P那为何民规7.5.3条强调发电机与正常电源之间要采用4P开关呢?难道就是因为前者叫发电机后者叫变压器。如何解释?
3、采用4P开关的话,不管是双变压器还是变压器+柴发组合,都不可配出TN-C系统,系统无法配出PEN导体。
我建议规范应该这么写:末端配电线路双电源转换开关应采用4P开关。(像配电室内双变压器之间、变压器和发电机之间的这种双电源切换,就不必设4P开关了。在低压变电室内,N、PEN、PE区分的不是很明显,或者说它们之间本该是一条线,只是从此分开了而已。)
希望规范不要再随随便便说一句“双电源转换开关电器应采用4P开关”这样的话啊。从王厚余的书籍和电网的典型图集来看,是不出现变压器母联开关采用4P的。
发表于 2013-12-20 14:58:22 | 显示全部楼层
按照王厚余的说法,IT系统的柴发与正常电源之间转换开关才应采用4P。
     
发表于 2013-12-20 17:31:02 | 显示全部楼层
回复 155# Mr.Deng

有人讲清楚了,但也有人不认。

母联开关也算双电源转换开关的,不可否认吧?
不否认(双电源或双回路)。

1、《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》5.1.20条里面讲到:“引接于不共地的两个电源转换开关应采用四极开关。”此句不敢认同——
我赞同你的认识。

2、民规第6.1.9条提到“发电机中性点应接地,宜与低压配电系统接地形式一致。”既然是这样,那发电机+变压器组合的配电室 和 双变压器组合的配电室 又有什么区别呢?此时发电机接地形式等同于另外一台变压器接地形式,既然双变压器母联开关可以采用3P那为何民规7.5.3条强调发电机与正常电源之间要采用4P开关呢?难道就是因为前者叫发电机后者叫变压器。如何解释?
得让民规编制人员来回答。

3、采用4P开关的话,不管是双变压器还是变压器+柴发组合,都不可配出TN-C系统,系统无法配出PEN导体。。。。。。
这,有请规范编制人员认真思考。
发表于 2015-3-3 15:49:27 | 显示全部楼层
第3条不必设末端切换。供配电规范明确,一级负荷双电源,是指满足双路电源即可。并不是要求末端切换。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 18:03 , Processed in 0.064753 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表